Здравствуйте!
Планирую заказ оборудования для системы автоматизации и хочу проконсультироваться с вашими специалистами по поводу корректности выбранной конфигурации.
Задача:
-
Защита от протечек: Контроль 6 пассивных датчиков протечки Wiren Board. При срабатывании модуль WB-MWAC должен выдавать управляющий сигнал на дискретный вход частотного преобразователя ER-G-220-02 (2,2 кВт) для аварийной остановки скважинного насоса. Шаровых кранов с электроприводом в системе не будет.
-
Управление отоплением: Управление газовым котлом Haier TechLine 1.24 Ti по принципу «сухого контакта» (запрос тепла) на основе данных с настенного датчика WB-MSW v.4.
-
Сетевая инфраструктура: Подключение контроллера по Ethernet (без PoE и GSM-модема).
Выбранная конфигурация:
-
Контроллер: Wiren Board 8 (2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC) — 1 шт.
-
Блок питания: LI60-20B24PR2 (24 В, 60 Вт, на DIN-рейку) — 1 шт.
-
Внутренний модуль расширения: WBE2-DO-R6C-1 (устанавливается в Slot 1 для управления котлом) — 1 шт.
-
Модуль защиты от протечек: WB-MWAC — 1 шт.
-
Датчики: WB-MSW v.4 (1 шт.), пассивные датчики протечки Wiren Board (6 шт.).
Вопросы:
-
Прошу подтвердить общую корректность и совместимость выбранной спецификации (блок питания выбран с запасом под будущее расширение).
-
Корректен ли выбор внутреннего модуля WBE2-DO-R6C-1 для реализации «сухого контакта» управления котлом напрямую с контроллера?
-
Нет ли подводных камней при коммутации дискретного входа частотного преобразователя через встроенные реле модуля WB-MWAC?
-
Требуются ли терминаторы шины (согласующие резисторы) для стабильной работы линии RS-485 (до датчика WB-MSW v.4), если общая длина трассы не превысит 30–40 метров?
-
Подскажите, где можно скачать 3D-модели выбранного оборудования (в формате STEP или готовые макросы для EPLAN) для детальной компоновки шкафа автоматики?
Буду признателен за ответы.
С уважением, Олег

