Зависло обновление прошивок через Web-UI для IO модулей, подключенных через WB-MIO

UPD:
Перегрузил контроллер, устройства на WB-MIO по прежнему не виделись, та же ошибка " Нет связи с устройством. Проверьте физическое подключение шины RS-485 и настройки связи порта и устройства, которые должны быть одинаковы".

При выключенном или включенном контроллере сам WB-MIO медленно мигал зеленым светодиодом.

Поискал про восстановление после неудачной прошивки, воспользоваться командой
wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 173

Это помогло, устройства вновь стали доступными.

После этого, попробовал вновь обновить прошивку другого устройства WB-LED через web-UI, и снова обновление закончилось ошибкой.

Похоже есть какой-то сбой при обновлении устройств через Web-UI, у меня все обновления на порту контроллера (не за WB-MIO-E) обновляются с ошибкой. Это в стабильной версии.

Прилагаю актуальный диагностический рархив со всеми последними действиями
diag_output_AC6A3GB6_2024-11-15-17.36.56.zip (433,0 КБ)