Значение по-умолчанию WB-MAO4

Добрый день!
Есть ли возможность аналогично WB-MR6, восстанавливать состояние для WB-MAO4 при восстановлении питания. Или, второй вариант, по-умолчанию, всегда включать 10V?

Добрый день. Нет, для https://wirenboard.com/wiki/WB-MAO4 такая возможность не предусмотрена. Но можно написать правило, которое будет устанавливать любое желаемое значение при загрузке контроллера.

Обсудили с вашим коллегой голосом, поставили в план. Думаю, что будет поддержка в течение пары недель в серийной прошивке, а временное решение с 10В по-умолчанию через несколько дней.

Обратите внимание, что когда устройство находится в загрузчике (первые 2 секунды после старта и при перепрошивке), на выходе всё равно будет 0В. Если это критично, то можем для вас сделать спец. прошивку, которую нужно будет всегда зашивать в WB-MAO4 при покупке. Впрочем, через wb-mcu-fw-updater это делается в одну команду, как описано в документации.

1 лайк

http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/mao4/unstable/feature-mao_start_10V/2.0.0-rc.3.wbfw - временная версия прошивки для MAO4 которой после старта сразу 10 вольт на выходе.

Можно обновить командой wb-mcu-fw-updater --branch feature-mao_start_10V /dev/ttyRS485-1 -a ХХ, подставив адрес устройства

1 лайк

Добрый день!
Да, уже протестировали. Работает. Большое спасибо!

1 лайк

Здравствуйте. Можно реализовать в прошивке WB-MAO4 привязку входов к выходам? Когда нужно только крайние положения или 0 или 10в. При замыкании будет 10в, при размыкании 0в?

Добрый день.
Записал в предложения.
Но сейчас вполне можно обработать изменение входа на контроллере, правилом.

Андрей, да это можно, но тут задача немного другая, если будет проблема с контроллером, нужно чтобы котел мог сам подать сигнал на открытие клапана, для подачи нагрева для ГВС. Дополнительная безопасность.

Оно решается полным дублированием цепочки. То есть параллельно, байпасом, пропорциональному клапану ставится простой электромагнитный, которым котел и управляет.

Можно, но это усложняет схему обвязки, особенно когда места мало в котельной, или когда его почти нет если это квартира. Поэтому и возник вопрос возможности реализации прямого управления.

Ну, тогда вариант решения сейчас - установка реле, которое NC контактом соединено к выходу MAO4 а NO - к “+”.

т.е. когда сигнала с котла нет там 0-10в, а когда котел подает сигнал то получается на выходе напряжение которое идет напрямую с БП? Но туда вместо 10в тогда пойдет 24в.

Можно с делителя резстивного подавать, не обязательно именно 24.

С уменьшением напряжения понял. Спасибо, данный вариант рассмотрю в реализацию. Но надеюсь что нибудь с прямым управлением кнопками получится сделать в прошивке.