Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли объединить 0V (минус) трёх блоков питания 24 В, от которых питаются разные модули Wiren Board (WB-LED, WB-MR6C и WB-MDM3), и использовать получившийся общий 0V как общую точку для входных сигналов от выключателей на этих модулях?
Подключить каждый выключатель отдельной парой проводов к соответствующему модулю не получается — на этапе монтажа не заложили достаточное количество жил для нескольких больших групп выключателей.
То есть хочу объединить 0V всех трёх БП и использовать одну общую жилу 0V для выключателей, сигнальные жилы от которых идут на входы разных модулей. Допустима ли такая схема?
Отрицательные выводы БП - соединяются в любом случае, если питаемые модули соединены общей шиной (расположены в одном сегменте RS-485) - то это обязательное условие.
у меня 4 БП, 1 БП питает все модули WB и 3 распределены по WB Led, согласно схемам подключения у WB Led (0V) для входов берется не 0V питания модуля а с минусовой клеммы куда подключается светодиодная лента. Могу ли я объединить все 4 БП и взять общий 0V для входов всех модулей?
Или я могу просто взять (0V), который идет шлейфом (питание модулей WB) от 1 БП и этим (0V) подавать на входа всех WB игнорируя схему подключения из руководства WB Led?