Приветствую. Так получилось что в проекте будут потребители 12V (приводы кранов) и 24V(освещение).

Планирую ставить mean well блоки. Можно ли соединяь нули этих блоков проводником чтобы обеспечить питание WB и modbus перефирии?

В WB 6.5 два V+ и только один GND, отсюда и вопрос.

Спасибо

Михаил, добрый день!
Объединять нули (минусовые клеммы) блоков в вашем случае НУЖНО! Два входа питания V+ на контроллере сделаны для резервирования.

Простым проводником соединить? Не **банёт?)

С диодами ничего мутить не нужно?

Я и хочу воспользоваться резервным входом в WB6.5 чтобы отследить что один из блоков питания сдох.

Объединять НУЖНО минусовые (общие) проводники (клеммы) обычным проводом как и для подводки питания 0.5-0.75 мм.кв. для выравнивания потенциалов. Ничего криминального не произойдет. Диоды не нужны.
Один блок питания (24В) на V+ контроллера, второй (12В) на А1 (или А2-А4) через делитель напряжения для контроля работоспособности.