Что будет с токовым трансформатором при превышении измеряемого тока?

Добрый день.

Предположим что ток увеличился более чем предельно допустимый.
Да, сам измеритель не будет точно измерять ток больший в два раза чем максимальный для трансформатора, так как макисмально допустимый ток вторичной обмотки ТТ 100мА

Да, сверхток будет фиксировн. На пример при ТТ на 20А - вполне измерится ток и 40.

Вопрос в длительности тока. ТТ отлично переживают как пусковые токи оборудования (десятки миллисекунд) так и сверхтоки КЗ.
Если например длительно пропускать ток в разы больший номинала ТТ (единицы-десятки минут) - то вторичная обмотка ТТ перегреется и он выйдет из строя. Как правило без внешних повреждений и возгорания.

При длительном токе кратно превышающем максимальный измеритель может выйти из строя, но нужно чтобы ток вторичной обмотки ТТ был большим 100мА.
В таком случае сгорит токовый шунт в измерителе. Опять же без возгорания.