Что должен показывать 0x1810 Upeak L1

Есть счётчик 3-фазный с трансформаторами ПО v2.1.
Вопрос что должен показывать регистр 0x1810 Upeak L1

struct.unpack("<i",b"\x7D\x7D\xFF\xFF")[0]*0.01
-334.11

Вроде все верно
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers

У меня тоже отрицательные значения в этих регистрах.

Добрый день.
Показывает “пики”, то есть максимальное напряжение за период, из документации:

амплитуда всплесков напряжения и тока. Ширина измеряемых пиков — от 300 мкс, определяется фильтрами на входах, значения пиков обновляются периодически, период настраивается (минута по умолчанию)

То, что значение отрицательное - означает что пик был в отрицательной полуволне напряжения.

Теперь всё прояснилось.