Датчик движения

Добрый день.
Судя по описанию датчика, на его выходе OUT напряжение: логическая единица — 3,3 В, логический ноль — 0 В.
Вход контроллера срабатывает при наличии напряжения на клемме больше 3 В — логическая единица, меньше 1.5 В — логический ноль (для ревизии 7.4.1: 3.1 вольта — логическая единица, 2.5 вольта — логический ноль).
Вход модуля WBIO-DI-WD-14 срабатывает при наличии напряжения на клемме больше 9 В — логический ноль, меньше 5 В — логическая единица.
Соответственно при подключении выхода OUT данного датчика ко входу контроллера — срабатывание входа будет происходить корректно, а при подключении ко входу модуля WBIO-DI-WD-14 — нет.
В таком случае для подключения к модулю WBIO-DI-WD-14 можно воспользоваться методом, описанным в похожей теме, либо использовать другой датчик с подходящими характеристиками.