Датчик провтечки воды и WB-MR6

Добрый день!
Будут ли совместимы датчик протечки воды с открытым коллектором (до 50мА) с WB-MR6C v.2?
Вижу: «Сухой контакт», групповая изоляция, Напряжение на входе ~12 В. Ток при замыкании входа ~2 мА. 2мА это в пике или номинальный?
Датчик, например вот такой.

Входы всех релейных модулей сделаны схемотехнически одинаково. dc/dc преобразователь для гальванической развязки - резистор - светодиод оптрона.
Практически - вход “срабатывает” при замыкании резистором 10-11Ком или меньше. Ток при этом ~ 1мА. Да, при замыкании накоротко - ток около 2 мА.
Входы реле отлично работают с выходами с открытым коллектором, главное не забывать соединять iGnd с “-” питания датчика.
Сам подключал доработанные до открытого коллектора датчики к модулям:

1 лайк

Понял, будем тестировать, спасибо!