У меня три комбинированных датчика WB-MSW v.4, подключены к одному контроллеру по rs-485 и находятся сейчас все рядом в благоустроенном отапливаемом гараже. Показывают значения от 4 до 5 %. Вызывает сомнение достоверность этих значений, в пустынях такой влажности не бывает. Что-то уж больно мало даже для сухого отапливаемого помещения, может какой-то коэффициент надо применять? На улице по прогнозам влажность около 70%.
Добрый день.
Расскажите пожалуйста подробнее:
- В какой момент стали так вести себя датчики? Из коробки либо производили какие либо настройки, обновления?
- Где размещены датчики, нет ли под ними источников теплого воздуха (батарея, обогреватель)?
- Если это помещение гаража, не выполняются ли там работы с лакокрасочными материалами?
- Подскажите какая версия прошивок датчиков, не включен ли случайно режим очистки в веб интерфейсе?
- Пришлите фото задних крышек устройств с их серийными номерами.
- Пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
В пустынях не бывает, а в отапливаемом гараже столько и будет, если на улице -20. При нагреве воздуха его абсолютная влажность сохраняется, а относительная - падает. Вот расчет по калькулятору влажности
Добрый день!
Датчики из коробки, менял только baud rate при подключении, и обновление вроде тоже прилетало. Прошивка 4.35.0. Фото задних крышек забыл сделать.
Датчики размещены на столе, можно сказать, в лабораторных условиях. Радиаторов, обогревателей рядом нет, малярные работы в гараже не проводятся.
Влажность в гараже действительно очень низкая, на улице -32°C. Измерил поверенным прибором, показывает влажность около 10%. На калькуляторе тоже неправильно считать абсолютную влажность, в отапливаемом помещении и свой микроклимат присутствует. Водопровод есть, снег тает с машины, вещи сохнут.
Если немного подышать на датчик WB, показания практически мгновенно растут, поднимаются до 60-70%, так что датчики по всем приннакам исправные. Показания не так далеки от правды. Может можно их как-то откалибровать или внести поправку? Единственное, непонятно, это погрешность в 5-6%, или отклонение в 2 с лишним раза?
Добрый день.
Отлично, можно выполнить очистку датчика по инструкции.
Сможете приложить документацию либо подсказать какие погрешности вашего прибора.
Поправку внести нельзя, погрешность нашего датчика +/- 3%
Так же на наши датчики при покупке доступна опция: Поверка.
Прибор ИВА-6Н-Д, поверенный, брал у своих метрологов. Документация во вложении.
Погрешность измерения относительной влажности ±2%.
В интерфейсе режим очистки датчика это - TH Sensor Heater Enabled? Пока не собираюсь включать, просто на будущее, когда смонтирую по месту.
ИВА-6А, ИВА-6Н термогигрометры. Руководство по эксплуатации. ЦАРЯ.2772.001 РЭ.pdf
Всё верно это TH Sensor Heater Enabled, иногда требуется просушить датчик для более корректного измерения.
Мы сталкивались с ИВА-6, которые врали гораздо сильнее, чем им положено по паспорту.
Я бы рекомендовал для эталона использовать хотя бы какую-нибудь Vaisal-у, ну или просто верить нам на слово: мы используем хорошие точные качественные датчики внутри.
Ещё надёжнее не верить вообще никому, а за эталон брать физику:
- можно пересчитать по калькулятору из уличной температуры и влажности (как выше сделал коллега)
- измерить датчиком относительную влажность над насыщенным раствором соли (подробности в гугле). Обычная поваренная соль при 25С даёт 75%.
Мы всё это у себя в лаборатории и при последующих испытаниях на утверждние типа делали: и с разными эталонами, и с поверенными приборами, и с солями, и с полупроводниковыми датчиками разных хороших компаний. Много удивлялись.



