Детектирование нагрузки без WB-MAP

Добрый день. Есть необходимость детектировать наличие нагрузки на нескольких отходящих линиях 220V. Измерение расхода электроэнергии при этом не требуется, по этой причине (и еще паре других) счетчики не планирую использовать. Вопрос состоит в том, можно ли при наличии трансформатора тока с выходом 0-5VDC подключить его к аналоговым входам контроллера WB 6.7, и как правильно это сделать? Пример такого трансформатора: YHDC SCT010T-D

P.S.: По разрешающей способности входов A1-A4 и минимальному порогу детектируемого напряжения нашел информацию здесь, плюс где-то на форуме видел про погрешность в несколько процентов - это все вполне устраивает.

Можно прямо на входы A1-A4
подключить.
“-L” трансформатора - на Gnd, “+K” - на вход Ax
И минимальный порог - относиться к использованию входа в режиме “цифрового”. Напряжение - измеряет от “0”.

В целом вопрос решен, спасибо. Но если будет возможность, напишите еще, пожалуйста, как поведут себя входы A1-A4, если на них подать переменный ток, а не постоянный?

Вот тут

в вики есть схема входа. Стабилитрон (TVS) обрежет отрицательные полуволны, если источник тока будет достаточной иощности - сначала сгорит этот стабилитроен, потом - остальная электроника входа, возможно и не только.