К диммеру подключена белая диммируемая светодиодная лента на 24в 240Вт. Конфигурация диммера 4*W и 4 выхода объединены. При диммировании диммер “срывается и уходит в защиту“ - мигает индикационными светодиодами выходных каналов. При максимальной яркости мультиметр показывает 9,15 А (что по паспорту диммера в два раза меньше максимального) темперптура платы 38гр. Скажите, это у нас диммер бракованный или мы его как то не правильно подключили? Остальные 7 диммеров работают нормально.
Добрый день!
Вы описываете известную неисправность: ERRLED0004: Диммер не работает с полной нагрузкой в режиме параллельного соединения каналов
Необходимо обновить прошивку до версии 3.6.1 или выше: Обновление прошивки (видеоинструкция)
Добрый день!
Вам удалось обновить прошивку?