Здравствуйте подскажите пожалуйста
Является ли устройством защиты от коротких замыканий?
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку с защитой WB-LED
Здравствуйте подскажите пожалуйста
Является ли устройством защиты от коротких замыканий?
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку с защитой WB-LED
Здравствуйте! Я автоматический помощник технической поддержки Wiren Board.
Я проанализировал ваш вопрос и постарался найти возможное решение:
Сейчас в теме не указана точная модель диммера (WB‑MDM3, WB‑MDM2, сторонний диммер и т.п.), поэтому отвечу в общем по нашей линейке DIN‑димеров.
Диммер = не устройство защиты
Диммер (в том числе диммеры на DIN‑рейку для светодиодных лент) по назначению не является устройством защиты от коротких замыканий.
Средства защиты (автоматический выключатель, УЗО/дифавтомат и т.п.) должны быть установлены отдельно, согласно ПУЭ и проекту.
Встроенная защита в диммерах
У многих диммеров (в том числе Wiren Board) есть:
Но эта защита:
Что важно уточнить
Чтобы ответить именно по вашему устройству, напишите, пожалуйста:
Тогда можно будет посмотреть документацию конкретного устройства и указать, какая именно защита в нем реализована и как его правильно защищать внешними автоматами[1].
Примечание: Я — искусственный интеллект, а не сотрудник-человек. В моих ответах возможны неточности.
Добрый день.
Как таковым не является.
WB-LED это устройство со встроенной защитой по току и перегреву.
Защита от перегрузки по току срабатывает при превышении максимально допустимого тока нагрузки по любому из каналов. При сработке защиты все каналы отключаются, а светодиоды состояния начинают одновременно мигать с частотой 4 раза в секунду. После 3 с каналы начинают последовательно (начиная с первого) плавно включаться. Если защита срабатывает снова — процесс повторяется.
Защита по перегреву срабатывает при превышении температуры платы значения 70 °C. При превышении температуры диммер начинает снижать максимальную выходную мощность (то есть ограничивать коэффициент заполнения ШИМ) и при достижении температуры 80 °C полностью отключает выходы. Если диммер находится в состоянии перегрева (ограничения мощности), светодиоды состояния каналов одновременно мигают с частотой 4 раза в секунду.
Подскажите пожалуйста насколько правильно применение диммеров WB -led в связке с 1 мощным блоком питания. А именно: устанавливается один мощный блок питания на 24в, мощностью от 600вт. С этого одного блока будет подключено много разных зон СВД лент через диммеры WB LED. Производитель блоков питания пояснил что при такой схеме защита от КЗ в блоке питания будет работать некорректно, при этом сам диммер WB LED как таковым устройством защиты от КЗ не является.
Или всё таки отказаться от такой схемы и использовать стандартный вариант с подбором по мощности блока питания на каждую зону отдельно?
Не обязательно отказываться от одного БП, по рассчетным данным вы можете питать от блока 600Вт при напряжении 24В до 25 каналов по 5А диммируемой нагрузки через диммеры WB-LED, т.е. подключить не более 6 диммеров, единственное чем рискуете что при выходе из строя БП у вас перестанет работать вся подсветка, зачастую по этому делят на зоны.
Теперь рассмотрим варианты КЗ.
КЗ на стороне питания между БП и WB-LED, за эту часть ответственна защита от КЗ самого БП.
КЗ силовой части БП, за это отвечает автоматический выключатель либо (УЗО, АВДТ) который защищает вашу питающую линию БП.
Как то противоречиво, диммер устройством защиты от КЗ не является, с ваших слов, и в тоже время опять же с ваших же слов он такой защитой является. В другой ветке находил комментарий вашего коллеги, что при КЗ димер будет выходить из строя из за перегорания транзистора.
В описании к димерам не нашёл что они функцию по защите от КЗ берут на себя.
Добавьте тогда это в описании технических характеристик что он защищает линию и от КЗ в том числе и не выходит после этого из строя, заказчику нужно же подтверждение которое будет в описании самого устройства, а не просто мои рассуждения на основании переписки.
Уточнил у коллег, ввёл вас в заблуждение, извиняюсь.
Действительно по КЗ не отработает, выйдет из строя, только по превышению нагрузки.
В документацию опишем явно что по КЗ не защищает.
Добрый день.
Если у вас остались вопросы к тех поддержке - пишите, постараемся помочь.