Похоже, я нашел баг.
Конфигурация: wb7 (testing), в 1 и в 3 внутренних слотах стоят модули eBus (так надо - нужно контролировать два котла).
Конфигурирую один модуль: проверяю, работает - выключаю порт.
Конфигурирую второй модуль: проверяю - работает.
Теперь включаю оба модуля и тут WB начинает дико «путать педали» - в веб-интерфейсе иногда «промаргивает» виджет модуля, но ничего не работает, в каналах MQTT ничего нет, относящегося к модулям ebus.
Отключаю любой из модулей - все тут же нормализуется и штатно работает.
Только не говорите, что это фича (мне два котла надо контролировать).