Как правильно масштабировать систему

Добрый вечер!
Готовим проект для заказчика, использовали 2 модуля дискретных входов по 16, 4 модуля выходов по 16, 1 модуль аналоговых входов на 12 и 1 модуль аналоговых выходов на 8, всего восемь модулей. Нужно управлять еще 9 группами света, добавить
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE + антенна и устройство ИК-управления WB-MIR
Как лучше это оборудование подключить

Модули входов по 16 - это на “220”?
типа https://wirenboard.com/wiki/Модуль_наличия_220В_(WBIO-DI-HVD-16)
Потому как “обычные” https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module - на 14.
И зачем столько входов? Наши релейные модули имеют входы.
Ну, считаем.
К контроллеру можно подключить 4 модуля входов, 4 выходов и девятым WBIO-AI-DV-12
Получается
входы первым!WBIO-AI-DV-12+2*WBIO-DI-WD-14 =3
выходы 2*WBIO-DO-R1G-16+WBIO-AO-10V-8 =3

9 групп света - подбираем реле https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
модуль на 6+ модуль на 6 или 6+3 - подключаются modbus
и WB-MIR тоже.
Собственно, надо просто предусмотреть щиток достаточной ширины, чтобы контроллер с модулями WBIO влез на одну рейку.

Нет, дело в том, что у нас по факту все 8 модулей задействованы практически полностью. В запасе остались 4 аналоговых входа и 4 дискретные выхода, всё остальное занято. Последовательность установки модулей следующая:
Wiren Board 6.7 + 2хWBIO-DI-HVD-16 + 4хWBIO-DO-R1G-16 + WBIO-AI-DV-12/4-20mA + WBIO-AO-10V-8 I/O.
Нам недостаточно того, что у нас уже есть 32 дискретных входа, требуется подключение ещё 9 дискретных датчиков, а также модуля WBE2R-R-ZIGBEE.
В руководстве по эксплуатации указано ограничение подключения количества модулей до 8 модулей (https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6 раздел:" Модульность контроллера" ).
Вопрос к разработчикам и специалистам технического отдела. Можно-ли установить на рейку с контроллером последним модулем модуль WB-MIO, а на следующей DIN-рейке установить модуль WB-MIO первым и подключить к нему оставшиеся модули, чтобы общая архитектура приняла следующий вид:
DIN-рейка №1:

  • ПЛК
  • 3хWBIO-DI-HVD-16 (220В)
  • 4хWBIO-DO-R1G-16
  • WB-MIO
    DIN-рейка №2:
  • WB-MIO
  • WBIO-AI-DV-12/4-20mA
  • WBIO-AO-10V-8 I/O
  • WBE2R-R-ZIGBEE.

Можно-ли так сделать? Будет-ли в данном случае выполняться ограничение на подключение количества модулей расширения, указанных выше?
Прошу предоставить оперативный ответ, так как сроки по проекту уже горят.

Заранее спасибо за ответ!

Модуль MIO подключается не через WBIO, в через RS-485. То есть их нужна не пара на один.
Один MIO на каждую новую группу модулей. Посмотрите на документацию:
WB-MIO
MIO - позволяет подключить модули через RS-485
MIO-E - через RS-485 или ethernet
Количество MIO которые можно подключить к контроллеру - не ограничено.

WBE2R-R-ZIGBEE ставится внутрь самого контроллера, места на рейке не занимает.

Получается так:

  • ПЛК (WBE2R-R-ZIGBEE внутри)
  • 3хWBIO-DI-HVD-16 (220В)
  • 3хWBIO-DO-R1G-16
  • WBIO-AO-10V-8 I/O
    DIN-рейка №2:
  • WB-MIO
  • WBIO-AI-DV-12/4-20mA
  • WBIO-DO-R1G-16
    UPD: WBIO-AO-10V-8 I/O не работает через MIO. Поправил конфигурацию, поменял местами.

Спасибо за разъяснения и оперативный ответ.

1 лайк

Добрый день, резюмируя можно утвердить, что модуль MIO, позволяет добавить ещё 8 + 1 модуль подключаемый по WBIO ?

И при необходимости, можно добавить необходимое кол-во модулей MIO ?

Таким образом мы в контроллере сможем увидеть 8 + 1 модуль подключенный к контроллеру по WBIO, 8 + 1 модуль подключенный к MIO по WBIO, и так далее для каждого подключенного модуля MIO ?

Здравствуйте!

Да

Да

Да

Вы все правильно поняли. Я бы рекомендовал использовать модуль WB-MIO-E вместо WB-MIO, он подключается к контроллеру по сети Ethernet.

Отлично, спасибо за подтверждение.