Как выбрать токовый датчик

На всех WB-MAP заявлено, что может измерять максимум 60 мА от трансформаторов тока.

Сборка трансформаторов WB-CT309 заявлена как измеряющая 125 А максимум (номинальные 5 А, но точность на графиках до 150 вполне ничего …).

Но коэффициент трансформации 1:2000.

И почему тогда заявлен максимальный ток в 125 Ампер, а не в 120 ???

125/2000 = 62,5 мА

120/2000 = 60 мА

Или я не так считаю?

Но основной вопрос: как подобрать токовый датчик. В том числе для “типовых” условий. Например, нужно измерять ток на “розеточном проводе”, то есть 2,5 квадрата, ток будет от 0 до 16 ампер (при чем в районе 0 чаще всего, так как маленькие нагрузки чаще). но могут быть скачки …
Характеристика В - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 3-5 раз
Характеристика С - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 5-10 раз
И как выбрать токовый датчик, чтобы обеспечить измерение тока для типовых условий? (Типовой провод в 1,5, 2,5, 4, 6, 10/16 квадратов)? Чтобы и точность была хорошей в номинальных условиях и не сгорел WB-MAP

Здравствуйте.

Вы верно считаете. Заявленный максимальный ток в характеристике токового трансформатора(ТТ) обусловлен корректностью преобразований в рамках класса точности.

Давайте рассмотрим на примере KCT-6:


Данные характеристики в совокупностью с

Например, для класса точности 0,5S минимальный ток будет равен 1% от номинального, а максимальный ток — 120% от номинального.

То есть, диапазон измерений данного ТТ в рамках класса точности 0.5S: 0.2…24 А.
Ток в 24 А в первичной обмотке соответствует 12 мА во вторичной, что укладывается в пределы канала измерителя.

Согласно таблице сечения кабеля, данный трансформатор подойдет вплоть до жил ПВС 10-го сечения.

Если измеритель подключен в соответствии с правилами монтажа, то негативных последствий броски тока нести не будут.

Спасибо!
А где взять таблички:

  • подбор трансформатора по току
  • подбор трансформатора по сечению провода
    В которых будут все предлагаемые вами трансформаторы?
    Чтобы выбрать трансформатор у вас.

И еще пока непонятный вопрос …
Как понять, что потребление вообще есть (отличное от нуля) и какой ток (выше какого) на каком трансформаторе (допустим, КСТ-6) вызовет гарантированное значение выше 0 на выходе WB-MAP с учетом его погрешности, погрешности токового трансформатора и температуры в шкафу (которая около 30, наверное, но в редких случаях будет 25 …)

Добрый день.

Такие таблицы есть в документации каждого ТТ. Например, KCT-6:

Начну с того, что температурная деградация актуальна только для расширенного тока, т.е. только для верхней границы.
В остальном я повторюсь, что нижней границей является значение в 1% от номинального.

Не смог найти по WB-CT309
И … там же внутри три штуки чего-то что описано, просто в документации не описано что именно?

То есть “порогом срабатывания” считать “нижнюю границу”, а точность самого WB-MAP можно пренебречь?
То есть, для КСТ-6 берем “минимальный” ток из всех классов точности (нам же нужно найти минимальный ток, на который гарантированно среагирует WB-MAP с любой точностью, просто значение отличное от нуля) - это 5А. 1 процент, это 50 мА …

То есть, на выходе любого WB-MAP при использовании КСТ-6 будет значение отличное от нуля при токе больше 50 мА?
(Например, стиральная машинка: в режиме стирки может ждать … но светодиоды горят и потребление гарантированно выше 50 мА, а после окончания стирки сама “выключается” и потребление падает до 3 мА (по паспорту), то есть работает она или нет легко определяется просто отсутствием нулевого значения на выходе WB-MAP)

Это замечательно! Но получается … что это минимальное значение может легко превысить ток утечки диф.автомата?

Почему утечки? Это же ток между фазным и нулевым проводниками.

Здравствуйте.
Благодарю за ожидание.

Не очень понял вопроса. Есть документация WB-CT309. Там указаны технические характеристики. Что именно вам необходимо найти?

В лабораторный условиях да. Однако, такие близкие к нулю значения во вторичной цепи могут наводиться или нивелироваться индукцией. Если вам нужно фиксировать значения в 50мА в первичной цепи - рекомендую воспользоваться ТТ с меньшим коэффициентом преобразования. Например, ZMCT205D.
В качестве альтернативы для данной задачи рассмотрите также WB-MRWM2. Он детектирует мощность от 10 Вт, что соответствует 45 мА.

Как заметил мой коллега, ток между фазным и нулевым проводником не являются током утечки.

Почему только ток между фазным и нулевым?
Если токовый датчик расположен на фазе (но можно и на нуле расположить), то он будет измерять ток по фазе (этому проводу).
Этот ток будет складываться из тока потребления нагрузкой (и он будет равным и на фазе и на нуле) и током утечки (который есть абсолютно всегда) между фазой (измеряемым проводом) и землей.

Впрочем, такие маленькие токи измерять нет особого смысла (если только не строить на WB медленный ВДТ (УЗО))

На самом деле мне нужно:

  • реле мощности (приоритета нагрузки) (и WB-MRWM2 рассматриваю, но в нем нет функции реле мощности и максимальные токи не очень подходят, но самое главное, переключать он не умеет (или задействовать оба канала, что сильно дороже контактора, а также в нем нет ручного переключения, что есть штатно в контакторах с 1НО+1НЗ)) для переключения нагрузки на другую линию по входу
  • определение что есть какая-то нагрузка, потребляющая ток отличный от нуля (и больше штатной утечки)
  • функции электросчетчика (подсчет потребления “для себя”)

По минимальным токам все еще не понятно. Понятно, что чем меньше коэффициент трансформации, тем меньше будет “погрешность” измерения. И в характеристиках WB-MAP не указан минимальный измеряемый ток. Теоретически это 1 мА (и погрешность +/- 1 мА).

Но в целом, спасибо! Направление понятно, чего нет в документации, можно найти.

Его нет в таблице таблице сечения кабеля , но, может и есть, но из документации на него непонятно, что у него внутри.

День добрый.

Тему можно считать решенной или остались вопросы?
Если остались, то прошу сформулировать.

Спасибо!
Будем считать закрытой.