Контроллер защиты от протечек WB-MWAC

Добрый день.

Столкнулись с проблемой при настройке данного устройства.
Производится настройка с помощью собственного ПО по Modbus RTU.
Список параметром и записываемых значений ниже:
384 0
393 0
408 9
409 9
410 9
416 9
417 9
418 9
424 9
425 9
426 9
429 9

При настройке контролера с FW 1.18.5 проблем не возникало.
При настройке контролера с FW 1.19.2 не записывается значение по адресу 429.

Запрос на запись параметра по 429 адресу: 0D 06 01 AD 00 09 D9 59

Добрый день.
На версии прошивки 1.19 и новее - светодиоды L1-L3 показывают состояние входов и их поведение не переопределяется матрицей.
То есть для матрицы колонки выходов 4-6 не меняются.
А как вы использовали отдельное управление светодиодами?

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.