Добрый день!
Хотим использовать WB-MAI6 совместно с датчикми протечки H2O-Контакт NEW (Н.О.)
Датчики двухпроводные, требуют питания по шине, 5-24 VDC, при срабатывании замыкают шину.
И хотим также применить резистор для контроля целостности линии. Т.е. с модуля снимать показание сопротивления, если ниже номинала резистора - сработка или КЗ, если примерно равно - норма, если выше - обрыв.
В документации указывается, что следует применять также добавочный резистор, включенный последовательно датчику. Отсюда вопрос, какой нужен номинал резистора.
Прошу подтвердить возможность применения схем подключения (прилагаю), или скорректировать, если они ошибочны.
Планируем использовать MAI6 как 12-канальный модуль измерения сопротивлений. Исходя из показаний сопротивления - диагностировать в скаде протечку (отдельно по каждому каналу), норму, или же обрыв линии. Корректно ли будет так собрать схему подключения датчиков? И какие номиналы резисторов следует применить?
настроив вход в режим измерения тока
Соответствено в нормальном состоянии будет ток 24В/11кОм ~ 2мА
При срабатывании или замыкании - около 20мА, при обрыве - 0.
Если нужно отдельно опредалять замыкание шлейфа и срабатываение - можно последовательно с датчиком поставить тоже 1Ком так:
Единственное, что не совсем понятно по предложенной схеме, на датчике будет ли питание 24В? На него вроде + и - нужно подавать по паспорту (паспорт в приложении в первом посте)