Модуль WB-MAO4

Так… Про какие нули речь?
У нас в документации “ноль” не упоминается вообще.

Если клеммы устройства: Gnd, относительно которой прикладывается управляющее напряжение и “0-10V/PWM” изолированы от силовых цепей - можно.
В таком случае путь тока: выход WB-MAO4 → клемма “0-10V/PWM” устройства → клемма “Gnd” устройства → шина питания WB-MAO4.

Как правило так и есть, изолировано. Но в документации про это - ни слова.
Я не могу взять на себя ответственность и разрешить подключение.

Для примера, первый попавшийся прибор с управлением 0-10:
Screenshot_20240404_173237