MAO4 объединение GND

Здравствуйте.
В документации написано:

нужно обязательно соединить проводом не менее 1.5 мм2 минусовую клемму блока питания, от которого питается модуль WB-MAO4 с минусовой клеммой блока питания нагрузки

Чем чревато, если не соединять? От вентилятора Vilpe и Dastech выходят провода сечением около 0.5-0.7 мм2, в т.ч. GND, сейчас сигнальный провод и GND подключены к колодке MAO4, проблем не наблюдается. Подключить 1.5мм2 к GND вентиляторов не представляется возможным, т.к. их там просто нет, придется их разбирать и подпаивать отдельный провод, что как бы не очень хочется.

Если минус питания модуля WB-MAO4 неизолирован от минуса выходов, то ведь при подключении к колодке GND от вентиляторов потенциалы и так должны выравняться, или я ошибаюсь?

Да у ребят так документация написана, что там мозг сломаешь))) Они в документации на модуль перегрузили пример, поэтому и путаница.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAO4_0-10V_Modbus_Analog_Outputs
Вот там картинка подключения в разделе монтажа. И там ещё засандалены диммеры, которые потребляют большой ток.

Смысл вот в чем - диммеры, или любая другая нагрузка должны быть надёжно соединены с источником питания по клемме земли, чтобы ток нагрузки не потек через МАО4, то есть его входные и выходные клеммы (то есть выбрано такое сечение провода, чтобы ток потек по цепи с меньшим сопротивлением, отсюда и 1.5квмм). То есть вот эта цитируемая вами фраза относится к силовым цепям питания нагрузки.

На деле всё гораздо проще - если у вас вентилятор питается от 220, и имеет изолированный вход 0-10В, то надо соединить обе клеммы этого выхода на МАО с клеммами входа на вентиляторе. Если у вас вентилятор питается и получает сигнал от одного источника питания (проще говоря земля у него общая), то надо либо соблюдать рекомендации, либо просто нафиг не подключать GND с выхода МАО. Достаточно одного провода (сигнального). Ну или как вариант взять витую пару и с конца вентилятора не подключать землю.

1 лайк

Не знаю, какая у вас модель, я использовал “Малошумные вентиляторы Dastech HF”.
У меня питание от 220, так что эта рекомендация не распространяется на мою схему: берете любые два провода, например 0.35 и соединяете вход и землю и всё.

@Al-x спасибо за ответ! Изначально я опирался на ответ саппорта в топике про Vilpe: Схема подключения VIlpe ECo160P - #12 от пользователя VPetrov
Несмотря на разные блоки питания у оборудования WB и у самого вентилятора, все равно пишут о необходимости объединения GND.

Dastech HDD PE и Vilpe eco flow, оба питаются от 220 и имеют сигнальный вход 0-10в.
Разница только в том, что у vilpe сигнальный контакт подтянут к gnd, а у dastech - к питанию (10в).

Вы действитвуйте на своё усмотрение, но мое мнение, что указанное в той теме соединение избыточное, и там сказано о другом, нежели в самой документации на модуль МАО. В самой же документации на модуль в целом всё описано верно, просто не очень понятно с первого раза.

Здравствуйте.

Во избежание разночтений прошу приложить схему подключения вашего оборудования.

Спасибо!

Dastech:
Желтый (управляющий вход) подключен к каналу 3 MAO4, черный (GND) на GND MAO4.
Фаза, ноль, земля - от силового щита.

Vilpe:
Желтый (управляющий вход) подключен к каналу 1 MAO4, синий (GND) на GND MAO4.
Фаза, ноль, земля - от силового щита.

MAO4:
Питание и GND к отдельному БП на 24в, modbus к WB-MIO-E v.2, питание MIO от другого БП.


shema_montazha_i_podklyucheniya_ventilyator_dastech_hdd_pe.pdf (705,8 КБ)


ECO160P-700 FLOW.pdf (394,7 КБ)

Благодарю за предоставленные схемы.

В вашем случае важно:

  • Поскольку вентиляторы питаются по 220 В, то обеспечить надежное заземление вентиляторов;
  • Поскольку в вашей системе электропитания слаботочных устройств участвуют несколько БП, то также соединить GND данных БП перемычкой.

У вас остались еще какие-либо вопросы?

Благодарю