Первый датчик был куплен раньше, поэтому его я не трогал, он для массовки.
Мои попытки в диагностике:
Пробовал менять плату с надписью VOC между вторым(проблемным) и третьим(нормальным) датчиками. Замену производил при отключенных датчиках. В результате проблема так и осталась на втором (проблемном) MSW.
Далее подключил датчики к другому контроллеру WB. Там все осталось без изменений. Второй все так же не работает.
Попробовал снова поменять сенсор VOC. Ничего нового.
Если вам потребуется посмотреть на эти датчики через облако, я подключил их к контроллеру, к которому у вас уже есть доступ! Контроллер AR2AQX2B (давал вам доступ в рамках другой заявки ). Смело можете делать с контроллером и датчиками все, на свое усмотрение.