Добрый день. В настройке MWAC v2 Конфигурационные файлы → Настройки драйвера serial-устройств → WB MWAC v2 → Выходы → Состояние реле при подаче питания стоит «Восстановить последнее состояние». Оставляю контроллер и MWAC на WB-UPS. После полной разрядки включаю питание снова. Выходы реле MWAC выключены, несмотря на то, что до потери питания они были включены. Почему так?
Здравствуйте. Благодарю за ожидание.
Прошу уточнить:
- Версию прошивки устройства.
- Что записано в 6 регистре?
Версия прошивки WB-MWAC v2 1.21.5
Значение в шестом holding register ожидаемо равно 1
Добрый день!
Прошу сообщить серийный номер устройства.
204818
Добрый день!
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-MWAC v.2- 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему
- серийный номер устройства – 204818
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.