Есть два MWAC,
показания на первом:
Счетчик P1 - 13294
Счетчик P2 - 24015
показания на втором:
Счетчик P1 - 4566
Счетчик P2 - 99727
То есть данные от счетчиков они получали.
Сейчас обратил внимание, что вода льется а показатели не меняются. Для уверенности взял кусок провода и позамыкал вручную контакты P1-GND, P2-GND на обоих, и нифига, цифры стоят на месте. Обновил прошивку до последней, перезагрузил ВБ - та же история. Подскажите, куда копать дальше. Спасибо
пока это звучит как “У вас одновременно на 4 счетчиках, стоящих в разных местах, слиплись контакты и теперь они всегда замкнуты”. Как то сомнительно. Контроллеры стоят у заказчика в квартире, приехать и потыкать просто так не получится. Пока прошу попробовать понять в чем причина удаленно. Приглашение выслал
Я скачал диагностический архив. Изучу все существующие логи.
Однако, для полноценной диагностики требуется остановить wb-mqtt-serial, что остановит работ всех периферийных устройств - я не могу это делать без предварительного согласования.
Благодарю. Когда вы говорили про обновление прошивки - обновляли только контроллер или модули тоже?
Покажите также, пожалуйста, версию загрузчика и версию прошивки хотя-бы одного устройства.
apt update && apt upgrade для вайрена, после чего через веб-интерфейс в настройках- драйвера сетевых устройств обновлены прошивки MWAC. Загрузчик кстати при этом обновлялся.
Прошивка на обоих модулях 1.21.4
По загрузчику как то так:
0x0031 0x002e 0x0034 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000
0x0031 0x002e 0x0034 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000