MWAC v.2

Перестали включаться 2 устройства mwac v.2 одновременно, запитаны через wb-ups, питание на клеммах есть, светодиоды не светятся, что может быть? Куда смотреть?

Добрый день.
Какие серийные номера устройств?
От какого напряжения работают? Если снять полностью питание и подать снова - светодиод Status как-то светится?

Работали от 24В через WB-UPS, пробовал подключать напрямую, не помогло, светодиод статус не светится. Где посмотреть серийный номер?

Серийный номер - на наклейке.

202200, 202242

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

WB-MWAC v2 - 2 шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, 202200, 202242,
  • (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Благодарю!