Подключаю датчики SW007 трехпроводные (питание, земля и сигнал), как показано на Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.1 — Wiren Board
при опускании датчика в воду срабатывает триггер “авария”, срабатывает счетчик F1 (либо F2, F3 - на них тоже пробовал заводить “сигнал”) - но не срабатывают реле К1 и К2. Это видно в веб-интерфейсе, по индикаторам К1 и К2, и L1,2,3 на самом MWAC.
Когда переставляю контакт “сигнал” от датчика на клемму S1 (2,3) - срабатывают К1 и К2, но не срабатывает триггер “авария”. При такой коммутации при осушении датчика происходит возврат в исходное состояние К1 и К2.
Почему не срабатывают К1 и К2 по сигналам с F1, F2, F3? что сделать чтобы срабатывали? планируется именно 3 датчика.
Добрый день.
Пожалуйста укажите что именно значит:
То есть - в каком состояниии реле, в какое состояние (ожидается ) изменение?
Ну и вот описание матрицы: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.1 — Wiren Board