Напряжение приложенне к выходам MDM3

Хм. Диммеры использовать - ну, возможно, в принципе, но я бы поставил вместо них SSR реле, управлять ими можно с помощью Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board вот так: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 - #6 от пользователя BrainRoot
Для нагревателей метод регулирования пропуском периодов - оптимален, пожалуй.
Для стабильности - можно включить в PID регулятор, есть пример.
Ну и терморегулятор внешний сюда отлично впишется.

1 лайк