Добрый день.
Схема подключения: вход питания три фазы, от каждой фазы идет по четыре линии для питания оборудования. В общем случае хочется иметь 12 счетчиков потребляемой мощности. Как правильно настроить? Нужно как-то переключать режимы “одна фаза - три фазы” и проверять правильность подключения фаз? Или достаточно просто смотреть на значения формата “Ch 3 P L3”?
Спасибо!
Добрый день.
При правильном подключении токовых трансформаторов в соответствии с фазами настройка не требуется. В ином случае поможет настройка маппинга фаз.
Нет. Проверка правильности подключения описана в документации — Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
И складывается впечатление, что неверно считает. Подключено три сервера. По датчиками самих серверов - до 600 Вт каждый. Итого должно быть до 1800 (нагрузка одинаковая). В каждом сервере по два БП, подключены соответственно по три на две из 12-ти линий. По мониторингу модуля - эти две линии нагружены, в сумме максимум около 1300 Вт.
По углам фаз как у вас в документации - 0, 120, -120. Это значит все верно?
Данные с модуля
Данные с одного сервера
Хотя если по средним смотреть, может и похоже. Еще понаблюдаем.
Больше интересуют углы между током и напряжением. Покажите, какие у вас текущие значения.
Остальное по нулям (если не считать Ch * ** energy L*).
Ну т.е. вся нагрузка на одной фазе. В целом выглядит нормально.