Купил датчик протечки воды equation в леруа за 700руб.
Посмотрел в интернете вроде схема подключения совсем простая и работает он не только в комплекте equation, но и в кситал его можно подключить. Значит должен везде работать.
Пробую его подключить к WBIO-DI-WD-14
красный провод соединяю на шину +12В источника питания
зелёный провод соединяю на шину -12В источника питания
жёлтый провод 12В завожу в клемму IN4 модуля входов
Добрый день.
Нужно не забывать что входы модуля - гальванически изолированы.
Соответственно вход сработает когда ток из него потечет в клемму iGnd. Сейчас вход отвязан и ток не течет, некуда. Как минимум - следует соединить iGnd с отрицательным полюсом питания датчика. Важно! Для датчиков протечки следует руководствоваться Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
А какой потенциал между изолированным входом (и iGnd) и шиной источника?
Подозреваю что нулевой.
Начертите схему, следует точно представлять все токи и напряжения в любой точке проектируемого.
По теме: следует соединить iGnd и отрицательный полюс источника питания.
Для проверки самого модуля - вход работает при его замыкании на iGnd?
Сегодня не было времени. Завтра буду проверять.
Ну сам модуль должен работать, потому что на нём всего 2 свободных входа есть. Остальные раньше работали. Завтра всё проверю.
Модуль работает, но сигнала с датчика протечки на него получить не удаётся.
Вот схема подключения модуля и датчика протечки к нему. датчик протечки.pdf (19,1 КБ)
Все остальные устройства на этом модуле одним проводом заходят в соответствующий вход, а другим проводом подключены к шине, соединённой с контактом iGND модуля.
Шина iGND соединена с общим контуром заземления дома.
Минусовая клемма источника питания 12В имеет отдельную шину -12В, которая не имеет прямого соединения с шиной iGND, но при этом при прозвоне тестером в режиме пищалки есть сигнал между шинами -12В и iGND.
Можно провести довольно простую и очевидную проверку.
Измерьте напряжение между входом модуля и клеммой iGnd. В двух, соответственно, состояниях: * Когда датчик протечки сух
Когда влажен.
Соответственно в первом случае должно быть напряжение порядка 12 вольт а во втором - близко к нулю либо несколько вольт.