Не получается подключить датчик протечки воды equation к WBIO-DI-WD-14

Купил датчик протечки воды equation в леруа за 700руб.
Посмотрел в интернете вроде схема подключения совсем простая и работает он не только в комплекте equation, но и в кситал его можно подключить. Значит должен везде работать.

Подключение в кситал

Пробую его подключить к WBIO-DI-WD-14
красный провод соединяю на шину +12В источника питания
зелёный провод соединяю на шину -12В источника питания
жёлтый провод 12В завожу в клемму IN4 модуля входов

Иду смотреть топики
/devices/wb-mio-gpio_70:2/controls/IN4
/devices/wb-mio-gpio_70:2/controls/Counter 4

По нулям. Наливаю немного воды на пол и кладу датчик в воду контактами, но в топиках изменения никакого нет.
В чём может быть дело?

Добрый день.
Нужно не забывать что входы модуля - гальванически изолированы.
Соответственно вход сработает когда ток из него потечет в клемму iGnd. Сейчас вход отвязан и ток не течет, некуда. Как минимум - следует соединить iGnd с отрицательным полюсом питания датчика.
Важно! Для датчиков протечки следует руководствоваться Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board

красный провод соединяю на шину +12В источника питания
зелёный провод соединяю на шину iGND
жёлтый провод 12В завожу в клемму IN4 модуля входов

Всё равно нету никакого сигнала на входе при намокании датчика.

А какой потенциал между изолированным входом (и iGnd) и шиной источника?
Подозреваю что нулевой.
Начертите схему, следует точно представлять все токи и напряжения в любой точке проектируемого.
По теме: следует соединить iGnd и отрицательный полюс источника питания.
Для проверки самого модуля - вход работает при его замыкании на iGnd?

Получилось ли проверить модуль?

Сегодня не было времени. Завтра буду проверять.
Ну сам модуль должен работать, потому что на нём всего 2 свободных входа есть. Остальные раньше работали. Завтра всё проверю.

Модуль работает, но сигнала с датчика протечки на него получить не удаётся.
Вот схема подключения модуля и датчика протечки к нему.
датчик протечки.pdf (19,1 КБ)

Все остальные устройства на этом модуле одним проводом заходят в соответствующий вход, а другим проводом подключены к шине, соединённой с контактом iGND модуля.
Шина iGND соединена с общим контуром заземления дома.

Минусовая клемма источника питания 12В имеет отдельную шину -12В, которая не имеет прямого соединения с шиной iGND, но при этом при прозвоне тестером в режиме пищалки есть сигнал между шинами -12В и iGND.

Можно провести довольно простую и очевидную проверку.
Измерьте напряжение между входом модуля и клеммой iGnd. В двух, соответственно, состояниях: * Когда датчик протечки сух

  • Когда влажен.

Соответственно в первом случае должно быть напряжение порядка 12 вольт а во втором - близко к нулю либо несколько вольт.

Это, скорее всего, не показатель.

Похоже мне тестер надо новый купить. Он то показывает 12В, то не показывает. Даже между шинами.

Просто для информации оставлю тут, что датчики Equation прекрасно работают с WB-MWACv2.

1 лайк

Ну да, у них обычный открытый коллектор, судя по документации.
Добавил в в статью, благодарю.