Не работает индикация состояния WB-UPS V2.
- Блок питания установлен MeanWell HDR 100-24N
- После подключение питания , скоропостижно перестали работать индикаторы состояния кроме светодиода вверху корпуса сигнализирующего о наличии питания
- Ожидаем штатной работы индикации
- После снятия напряжения, охлаждения оборудования, и повторной подаче питания результат не изменился
Добрый день.
Опишите пожалуйста, какая нагрузка подключена к модуля WB-UPS.
Если отключить нагрузку – и включить модуль - то в каком он состоянии?
К сожалению не получается загрузить видео, модуль работает только в транзите питания, подключен только ВБ7 со своей батареей внутри.
При отключении нагрузки ничего не меняется
А как давно работает модуль (когда покупался?) И какое время работал?
В случае если менее двух лет назад - то мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-UPS v2 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Модуль в работе три дня, в первый день погасли лампы заряда
Приобретали этой зимой