Не работает связь с котлом по eBus после перезагрузки контроллера

Потеря связи с котлом (Замыкание шины eBus):
Регистр 41012 равен 1.
image

На экране.

1 лайк

Изменение давления:


image
Регистр 41010: 1461/10=1,461 бар.

1 лайк

image
image

Регистр 41013. Состояние котла:
0 - контура не активны.
1 - активен контур Отопления.
4 - активен контур ГВС.
для ГВС почему-то разные значения для разных котлов.

Это пока всё, что удалось извлечь.

1 лайк

Текущий шаблон для модуля:
image

Дальше буду тестировать всё это в связки с котлами и проверять, отваливается ли связь или нет, как многие пишут на форуме.

Причём насчёт обрывов связи и появления красных строк в регистрах котлов, запущу сразу 2 модуля с 2-мя котлами: Thermona DUO 50 (по OpenTherm) и Protherm Скат 12 KE (по eBus)


image

2 лайка