Обновление со сбросом wb6.9 до 2307

Добрый день!

Не могу обновить со сбросом до заводских контроллер версии 6.9 до 2307. Из Web интерфейса обновление ставится, но нужно со сбросом всех настроек, чтобы получить чистую ОС.

Лог:
minicom.cap (17,8 КБ)

Добрый день.
Пришлите диагностический архив.
Попробуйте заново скачать нужную прошивку и скопировать на флешку, а затем попробовать сбросить до заводских.

Добрый день!

Я думаю можно закрыть топик. Разобрался следующим образом:

  1. Обновился из интерфейса.
  2. Выключил контроллер.
  3. Удерживал кнопку при включении контроллера.
  4. Контроллер взял образ прикопанный на emmc и установил его со сбросом.
2 лайка