Добрый день.
А какая (расчетная) мощность обогревателей нужна? Это, пожалуй, ключевой вопрос. Примерно можно прикинуть на Расчёт теплопотерь помещения онлайн.
Ну и - оборудование в стойках тоже выделяет какое-то количество тепла.
Предположим что требуемая мощность обогрева порядка 3кВт.
Использовать можно например такие: https://www.ozon.ru/product/obogrevatel-kitfort-kt-2707-1236733293 в количестве двух штук.
Этот вариант, управление с помощью модуля реле “обычными” нагревателями гораздо проще и технологичнее чем поиск и закупка “специальных” управляемых.
Для управления (мощность одного 2кВт, нагрузка резистивная, пусковые токи минимальны) достаточно например модуля Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board.
Если нужно контролировать и факт работы (потребления мощности) обогревателем - то можно примерить модуль реле Модуль Modbus-реле с измерением мощности и защитным отключением нагрузки WB-MRWM2 — Wiren Board
Логика работы- при падении температуры ниже установленной включается один канал, если его не хватает - то второй.
Логирование, как включения-выключения так и текущей температуры - обеспечивается в ПО контроллера сервисом “история”
В качестве датчиков температуры можно использовать Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board самостоятельно или вместе с дополнительными выносными датчиками Датчик температуры 1-wire DS18B20 - Wiren Board