Всё зависит от его типа и схемы подключения. Если это обычный выключатель на 220В, управляющий контактором с катушкой тоже на 220В, то наверное проще всего взять модуль дискретного входа для сигналов 220В Блок-контакты (вспомогательные контакты) на АВДТ и прочие автоматы - #3 от пользователя BrainRoot Единственное, я бы ещё сделал уточнение, что вомзможно нужно защита от обратного импульса катушки, чтобы при размыкании на модуль не попадало повышенное напряжение (варистор наверное лучше всего).
Если там другой выключатель, то уже надо схему понимать.