Ошибка invalid crc модуля WB-MCM8

Серийный номер
236535
Давайте я сегодня вечером контроллер с модулем вытащу из шкафа и вообще подключу посредине комнаты где точно нет не каких устройств и помех и еще раз проверю. что бы уж точно быть уверенным, и отпишусь.

1 Like

В общем вытащил модуль и контроллер из шкафа перенес на стол где точно нет не каких помех. Итог тот же ничего не изменилось, ошибки. Какой порядок действия по замене, что мне делать?
И еще вопрос я как то смогу настройки этого модуля перенести на новый?

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

WB-MCM8 - 1 шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, 236535,
  • (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Написал еще в пятницу до обеда но пока не кто не связался((

Добрый день, спасибо, мне все оперативно заменили но история у нас похоже продолжается. Модуль заменили но ошибки не куда не ушли(((

14-02-2025 21:03:17.491	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 21:01:06.863	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 21:01:06.863	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 21:00:46.637	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:56:56.761	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:56:42.425	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:55:58.431	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:55:58.378	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:53:41.282	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:53:37.282	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:52:52.385	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:50:23.746	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:50:23.746	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:46:14.105	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:45:31.417	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:45:08.613	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:45:02.554	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:42:01.570	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:39:47.537	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:38:06.201	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:36:08.459	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:35:21.421	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:35:21.421	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:34:02.437	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:30:51.225	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:30:00.321	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:29:17.434	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:29:01.306	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:27:15.417	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:25:39.786	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size

Мной еще дополнительно к контроллеру был приобретен модуль WBE2-I-RS485-ISO, от безисходности я WB-MCM8 подключил к нему и о чудо ошибки пропали, за 5 часов не было не одной ошибки. И вот вопрос, неужели это дело в контроллере? Очень бы этого не хотелось, там у меня уже весь дом настроен через SprutHub.
Переключение между rs485-1 и rs485-2 ситуацию не меняет, ошибки. Я бы может и забил бы на ошибки и оставил бы его на WBE2-I-RS485-ISO, но как то не правильно, если на отдельном модуле все работает то и на встроенных должно работать без ошибок. Что посоветуете, в чем еще может быть проблема? Как мне быть?

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(409,1 КБ)

У меня подобное не воспроизводится.
Ну, все ж остается сам контроллер.

Для того чтобы точно убедитться - выполните сброс к заводским настройкам. Предварительно, естественно, еделайте бэкап. После сброса - обновите пакеты до актуальных версий и ничего не устанавливая - подключите и настройте модуль. Если будет воспроизводиться - заменим контроллер.

посмотрел сейчас логи на WBE2-I-RS485-ISO тоже есть ошибки но они раз примерно в час не так часто как на встроенной шине

17-02-2025 12:37:22.189	WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 11:20:13.611	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 11:20:13.595	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 124 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 11:20:13.575	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 10:32:52.439	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 124 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 10:32:52.404	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request and response function code mismatch
17-02-2025 10:32:52.402	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 10:32:52.392	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 10:32:52.377	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:40:19.403	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.403	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.381	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.365	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:17:29.419	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:17:29.381	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request and response function code mismatch
17-02-2025 08:17:29.372	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:17:29.358	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:37:51.380	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:37:51.361	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:37:51.337	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:37:51.337	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:04:24.386	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:04:24.377	WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:04:24.362	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out

в общем чертовщина. Я смогу из бэкапа потом все восстановить?

Да, если говорить о настройках штатного ПО так: Резервное копирование настроек контроллера — Wiren Board

Сбросил контроллер по умолчанию, обновил. Не какие дополнительные пакеты не устанавливал. Настроил модуль WBE2-I-RS485-ISO к нему подключил WB-MCM8 ошибки остались но стали реже выскакивать

20-02-2025 17:46:13.927	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 66 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 17:46:13.914	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 17:46:13.897	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
20-02-2025 16:22:25.299	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 16:22:25.270	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 66 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 16:22:25.253	WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out

потом взял переключил на встроенный ModBus на RS485-2, тут вообще все без изменений как сыпались ошибки так и сыплюца с большой периодичностью. Прям расстройство(((

20-02-2025 18:27:26.430	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:26:53.075	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:22:05.636	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:20:53.976	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:20:04.952	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:17:29.146	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:13:33.852	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:12:45.383	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
20-02-2025 18:12:13.816	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc

Прикладываю диагностический файл
Какие теперь мои действия, замена контролера? Я покупал контролер с модулем WBE2-I-RS485-ISO и SprutStick Zigbee. С Zigbee все ок, а на WBE2-I-RS485-ISO ошибки есть хотя и гораздо реже.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(162,1 КБ)

Так что мне делать?

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

WB-8 4GB - 1 шт.
WBE2-I-RS485-ISO - 1 шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, AIU46YRE, его комплектацию (WBE2-I-RS485-ISO),
  • (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Контроллер поменяли.
В общем ничего не изменилось, я даже не знаю и не понимаю, что еще может быть.
Подумал может блок питания, но я отключил его и контроллер и модуль работали от батареи и ошибки все равно раз 1-2 мин валятся. В общем не представляю что еще сделать, понижать только скорость шины до 9600 там ошибок нет, но это так себе вариант. Какие будут предложения?


05-03-2025 16:39:26.632	WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 70 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:59.774	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:53.607	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:04.646	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:35:52.380	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:31:25.148	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:29:54.692	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:27:43.433	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:25:50.659	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:25:07.655	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:25:07.655	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:22:16.940	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:22:06.604	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:20:05.940	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:19:14.563	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:15:38.392	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:14:55.085	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:14:22.312	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:32.677	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:24.030	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:24.030	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:08:39.955	WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
05-03-2025 16:08:39.916	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:08:39.587	WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 68 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:07:19.299	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:06:44.250	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:48.579	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:29.861	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:05.381	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:03:41.031	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:03:41.031	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 15:59:57.894	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 15:56:52.754	WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 15:54:23.083	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out

diag_output_A2EHYFZC_2025-03-05-13.13.28.zip (221,1 КБ)

Проверить как работает в другой локации. Единственное предположение - наличие достаточно мощной ЭМ помехи.
Если так и есть - я бы в таком месте жить не стал.

Ну если бы я был миллионером я бы тоже не стал жить где живу. А почему на скорости 9600 этих ошибок нет? К шине 1-wire подключен датчик DS18B20 почему на нем ошибок нет, по логике если бы были помехи то и там бы ошибки были. И почему при подключении через изолированный WBE2-I-RS485-ISO ошибок нет?
Вам вернулся мой контроллер и модуль mcm8, может можете у себя их запустить глянуть?

Для 9600 длительность импульса в 10 раз меньше.
Если помеха имеет длительность соизмеримую с длиной бита - будет влиять. Если кратно меньше - скорее всего нет.
Но для того чтобы точно убедиться все ж я б посмотрел осциллографом, либо - как предлагал раньше проверил перенеся контроллер и модуль в другое место, именно физически…

Изолированный порт - он и служит, в общем, для того чтобы развязать гальванически шины.

Пока до диагностики не добирались - потороплю, конечно. Но, подозреваю что будет работать.

И для пробы пусть в модуле mcm8 выставят по всем каналам:
режим работы - счетчик и детектор нажатий
время подавления дребезга - 50мс
время длинного нажатия - 700мс
ну что-бы было идентично как у меня
Осциллографа к сожалению нет, да и в электрике я не настолько силен
Есть только мультиметр
По возможности попробую в другое место унести контроллер но скорее всего на выходных если получится