Серийный номер
236535
Давайте я сегодня вечером контроллер с модулем вытащу из шкафа и вообще подключу посредине комнаты где точно нет не каких устройств и помех и еще раз проверю. что бы уж точно быть уверенным, и отпишусь.
В общем вытащил модуль и контроллер из шкафа перенес на стол где точно нет не каких помех. Итог тот же ничего не изменилось, ошибки. Какой порядок действия по замене, что мне делать?
И еще вопрос я как то смогу настройки этого модуля перенести на новый?
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-MCM8 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 236535,
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Написал еще в пятницу до обеда но пока не кто не связался((
Добрый день, спасибо, мне все оперативно заменили но история у нас похоже продолжается. Модуль заменили но ошибки не куда не ушли(((
14-02-2025 21:03:17.491 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 21:01:06.863 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 21:01:06.863 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 21:00:46.637 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:56:56.761 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:56:42.425 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:55:58.431 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:55:58.378 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:53:41.282 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:53:37.282 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:52:52.385 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:50:23.746 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:50:23.746 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:46:14.105 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:45:31.417 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:45:08.613 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:45:02.554 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:42:01.570 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:39:47.537 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:38:06.201 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:36:08.459 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:35:21.421 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:35:21.421 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:34:02.437 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
14-02-2025 20:30:51.225 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
14-02-2025 20:30:00.321 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:29:17.434 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:29:01.306 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:27:15.417 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
14-02-2025 20:25:39.786 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Мной еще дополнительно к контроллеру был приобретен модуль WBE2-I-RS485-ISO, от безисходности я WB-MCM8 подключил к нему и о чудо ошибки пропали, за 5 часов не было не одной ошибки. И вот вопрос, неужели это дело в контроллере? Очень бы этого не хотелось, там у меня уже весь дом настроен через SprutHub.
Переключение между rs485-1 и rs485-2 ситуацию не меняет, ошибки. Я бы может и забил бы на ошибки и оставил бы его на WBE2-I-RS485-ISO, но как то не правильно, если на отдельном модуле все работает то и на встроенных должно работать без ошибок.
Что посоветуете, в чем еще может быть проблема? Как мне быть?
У меня подобное не воспроизводится.
Ну, все ж остается сам контроллер.
Для того чтобы точно убедитться - выполните сброс к заводским настройкам. Предварительно, естественно, еделайте бэкап. После сброса - обновите пакеты до актуальных версий и ничего не устанавливая - подключите и настройте модуль. Если будет воспроизводиться - заменим контроллер.
посмотрел сейчас логи на WBE2-I-RS485-ISO тоже есть ошибки но они раз примерно в час не так часто как на встроенной шине
17-02-2025 12:37:22.189 WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 11:20:13.611 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 11:20:13.595 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 124 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 11:20:13.575 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 10:32:52.439 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 124 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 10:32:52.404 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request and response function code mismatch
17-02-2025 10:32:52.402 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 10:32:52.392 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 10:32:52.377 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:40:19.403 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.403 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.381 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:40:19.365 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:17:29.419 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 08:17:29.381 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request and response function code mismatch
17-02-2025 08:17:29.372 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 08:17:29.358 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:37:51.380 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:37:51.361 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:37:51.337 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:37:51.337 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
17-02-2025 07:04:24.386 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:04:24.377 WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
17-02-2025 07:04:24.362 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
в общем чертовщина. Я смогу из бэкапа потом все восстановить?
Да, если говорить о настройках штатного ПО так: Резервное копирование настроек контроллера — Wiren Board
Сбросил контроллер по умолчанию, обновил. Не какие дополнительные пакеты не устанавливал. Настроил модуль WBE2-I-RS485-ISO к нему подключил WB-MCM8 ошибки остались но стали реже выскакивать
20-02-2025 17:46:13.927 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 66 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 17:46:13.914 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 17:46:13.897 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
20-02-2025 16:22:25.299 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 16:22:25.270 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 66 of device </dev/ttyMOD2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 16:22:25.253 WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
потом взял переключил на встроенный ModBus на RS485-2, тут вообще все без изменений как сыпались ошибки так и сыплюца с большой периодичностью. Прям расстройство(((
20-02-2025 18:27:26.430 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:26:53.075 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:22:05.636 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:20:53.976 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:20:04.952 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:17:29.146 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:13:33.852 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-02-2025 18:12:45.383 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
20-02-2025 18:12:13.816 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Прикладываю диагностический файл
Какие теперь мои действия, замена контролера? Я покупал контролер с модулем WBE2-I-RS485-ISO и SprutStick Zigbee. С Zigbee все ок, а на WBE2-I-RS485-ISO ошибки есть хотя и гораздо реже.
Так что мне делать?
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-8 4GB - 1 шт.
WBE2-I-RS485-ISO - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, AIU46YRE, его комплектацию (WBE2-I-RS485-ISO),
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Контроллер поменяли.
В общем ничего не изменилось, я даже не знаю и не понимаю, что еще может быть.
Подумал может блок питания, но я отключил его и контроллер и модуль работали от батареи и ошибки все равно раз 1-2 мин валятся. В общем не представляю что еще сделать, понижать только скорость шины до 9600 там ошибок нет, но это так себе вариант. Какие будут предложения?
05-03-2025 16:39:26.632 WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 70 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:59.774 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:53.607 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:38:04.646 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:35:52.380 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:31:25.148 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:29:54.692 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:27:43.433 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:25:50.659 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:25:07.655 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:25:07.655 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:22:16.940 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:22:06.604 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:20:05.940 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:19:14.563 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:15:38.392 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:14:55.085 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:14:22.312 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:32.677 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:24.030 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:13:24.030 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:08:39.955 WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
05-03-2025 16:08:39.916 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:08:39.587 WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 68 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:07:19.299 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:06:44.250 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:48.579 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:29.861 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:05:05.381 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 16:03:41.031 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 16:03:41.031 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
05-03-2025 15:59:57.894 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 15:56:52.754 WARNING: [modbus] failed to read 10 input(s) @ 66 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
05-03-2025 15:54:23.083 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:221: Serial protocol error: request timed out
diag_output_A2EHYFZC_2025-03-05-13.13.28.zip (221,1 КБ)
Проверить как работает в другой локации. Единственное предположение - наличие достаточно мощной ЭМ помехи.
Если так и есть - я бы в таком месте жить не стал.
Ну если бы я был миллионером я бы тоже не стал жить где живу. А почему на скорости 9600 этих ошибок нет? К шине 1-wire подключен датчик DS18B20 почему на нем ошибок нет, по логике если бы были помехи то и там бы ошибки были. И почему при подключении через изолированный WBE2-I-RS485-ISO ошибок нет?
Вам вернулся мой контроллер и модуль mcm8, может можете у себя их запустить глянуть?
Для 9600 длительность импульса в 10 раз меньше.
Если помеха имеет длительность соизмеримую с длиной бита - будет влиять. Если кратно меньше - скорее всего нет.
Но для того чтобы точно убедиться все ж я б посмотрел осциллографом, либо - как предлагал раньше проверил перенеся контроллер и модуль в другое место, именно физически…
Изолированный порт - он и служит, в общем, для того чтобы развязать гальванически шины.
Пока до диагностики не добирались - потороплю, конечно. Но, подозреваю что будет работать.
И для пробы пусть в модуле mcm8 выставят по всем каналам:
режим работы - счетчик и детектор нажатий
время подавления дребезга - 50мс
время длинного нажатия - 700мс
ну что-бы было идентично как у меня
Осциллографа к сожалению нет, да и в электрике я не настолько силен
Есть только мультиметр
По возможности попробую в другое место унести контроллер но скорее всего на выходных если получится