Если нужен сам “факт” наличия наприяжения - то DI-HVD-* достаточно. Точно так же можно взять какое-нибудь реле (контактор) подключить его обмотку на “приходящую” сеть, а нормально разомкнутыми контактами , на пример - к входы A1-A4 контроллера.
Счетчик - может выдать еще и уровень напряжения и токи.
Но вообще если в системе есть UPS - то он имеет либо сухие контакты либо вообще USB или сетевое управление.
То есть факт наличия напряжение и режим работы UPS можно вообще читать прямо с него, например с помощью пакета NUT. То есть можно ориентироваться на фактический уровень энергии в батареях а не на время.
Да, можно.
Тут согласен, но к аппаратному контроллеру, например, не подключить просто бесперебойник с USB.
А вообще очень много видел систем в которых на вход запуска генератора подавался выход (сухой контакт) UPS критического уровня заряда АКБ. То есть генератор не запускается пока в батареях есть энергия.
Почему? Актуатор - это просто резистивная нагрузка, от чего защищаться с помощью реле? От замыкания проводки?
Видел всего один случай когда китайцы прислали актуаторы на 6 вольт вместо 24.
Но это проверяется перед установкой.