Не трогал несколько дней (см. аптайм). Все работает, кроме СО2.
Работает 4 суток, период автоклибровки у новых - 7.
Тогда уточнение: что есть автокалибровка? Сталкивался с калибровкой других подобных датчиков: выносишь датчик наружу (или открываешь настежь окно), жмешь кнопку “калибровка”, он несколько минут снимает показания, приравнивает их к 400 ppm, и потом готов к работе. Т.е. калибровка - “показать датчику начало отсчета 400 ppm”. Со временем значения “уплывают”, и процедуру приходится повторять.
Но что такое “калибровка 7 суток”? За эти 7 суток каких только событий не было… Или он просто выбирает наименьшее значение за 7 суток, и потом “запускается” с ним, как базовым?
Да, так и есть. Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board
Только в новых версиях (с партии v4.9.1J), с июня 2021 года минимальным считается значение за 7 суток.
И принудительная - тоже есть.
Хотелось бы увидеть в документации данную информацию. Чтобы при покупке учитывать подобное поведение. Потому что в результате такой работы я пока не могу воспользоваться датчиком вообще.
У меня по датчикам СО2 запланировано зональное VAV регулирование вентиляции. И что же? Я включил датчик первого января. Сначала он не работал, потому что он зигби. Хорошо, разобрались, заработал, но СО2 нет! Потом сообщили, что, оказывается, там с июня автокалибровка 7 дней. Хорошо, жду. И вот, наконец, он должен что-то показать… Тадам! Отключается электричество на несколько секунд, включается, и uptime становится 0! То есть сегодня вот 14е число, а СО2 я с него ни разу не видел! А подразумевалось, чтобы он вентиляцией рулил. Он-лайн, так сказать.
Ок, сейчас отключаю автокалибровку, - офф!. Ничего не меняется, данных по прежнему нет.
В общем, или алгоритм автокалибровки как бы помягче… “сырой”, или что-то еще. Как заставить его работать, - я не понимаю.
Как сделать ручную калибровку, - тоже непонятно. Включаю ее в шаблоне - появляется в виджете “ручная калибровка” on и off. Делаю и так, и так, - и что? - ничего не меняется.
“Если это не так и концентрация CO2 в помещении никогда не доходит до уличной, то рекомендуем провести ручную калибровку: отключить автокалибровку (прописать 0 в регистр 95), очень хорошо проветрить помещение в течение 30 минут, выполнить принудительную калибровку записью 1 в coil резистр 1.”
Насколько я понимаю, это ON и есть запись 1 в coil 1 (при ранее установленном 95=0). А дальше-то что? Через какое-то время выключить ее? Пощелкать? Перезагрузить? Совершенно неясная процедура. Обычно есть просто кнопка “сейчас 2 минуты будет 400 ppm”, а затем написано “калибровка…” и через 2 минуты начинает показывать текущее значение. А тут как?
Чтобы проверить работу датчика CO2 попробуйте подышать на него, значение CO2 должно увеличиться. Проверьте, так ли это?
Для осуществления ручной калибровки активируйте канал ручной калибровки в настройках датчика в веб-интерфейсе:
Затем нужно поместить включенный датчик на 20 минут в окружение с уровнем CO2, заведомо равным 400 ppm (нормальная атмосферная концентрация), а затем активировать калибровку вручную, переключив выключатель:
Переключатель сам вернется в положение “off”. После этого датчик должен начать воспринимать окружающий уровень CO2 за 400 ppm.
Переключатель сам не возвращается, как его включил утром в on, так и стоит.
По скриншоту выше видно, что не то чтобы “совсем ничего не показывает”, в процессе он где-то словил 578 ppm, но в history ничего нет (это правда немного другая проблема).
Пришлите, пожалуйста, фото наклейки датчика с серийным номером.
Скажите, а канал CO2 в веб-интерфейсе так и подсвечивается красным?
Попробуйте еще раз принудительно обновить прошивку датчика, выполнив команду (номер порта измените, как нужно):
wb-mcu-fw-updater update-fw -f /dev/ttyRS485-2 -a21
И покажите вывод команды. Должно быть так:
Потом заново попробуйте откалибровать вручную. Пришлите скриншот окна датчика в веб-интерфейсе. Переключатель включения ручной калибровки так и остается в положении “Вкл”?
Если все сделанное не помогло, вероятно проблема с самим сенсором CO2. Отключите питание датчика, откройте корпус, посмотрите, все ли нормально? До конца ли установлен сенсор CO2 (золотистый модуль с черными разъемами). Снова включите датчик. Если неисправность так и не устранится, то в этом случае мы поменяем вам датчик.
Так что мне делать с датчиком?
Вообще “Калибровка”, переключатель сам возвращается в выключенное состояние сразу.
Остановите wb-mqtt-serial и прочитайте с устройства coil 1 и 3.
Ну и input 8 и 11
Давайте мы бесплатно отправим вам новый CO2 сенсор. Курьер привезёт новое оборудование:
- CO2 сенсор для MSW
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, ,4264861323
- ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Порядок замены - отключаю MSW, меняю модуль со2, включаю, - все? Ничего никуда прописывать не нужно?
Да, именно так.
После замены датчика все сразу заработало, как надо.
Спасибо.