После отключения аппаратного сторожевого таймера контроллер перестал запускаться: светодиоды не загораются, вообще никакой реакции, словно там что-то перегорело.
Отключение WatchDog делал по инструкции:
Отладкой подключаюсь - ничего нет.
Добрый день.
Не хватает нужной информации - серийного номера контроллера.
А для чего потребовалось отключать WD? И есть ли (сейчас) напряжение 5V на клемме, окуда оно подключалось к WD?
S/N: AGXCFKKJ.
Контроллер привезли с объекта, он циклически перезагружался, что бы до этого - точно не известно.
На указанной клемме нет 5В,
относительно GND показывает 0В, относительно V+ показывает -11.8В, что соответствует уровню напряжения питания контроллера.
Контроллер 1GB, по дате уже негарантийный.
Очень похоже на замыкание клеммы 5V на Gnd, с последующим выходом из строя пробразователя Dc-DC.
Для проверки гипотезы можно попробовать подать на эту же клемму напряжение 5В с лабораторного БП, ограничив ток 200-300мА в том случае если неисправен только преобразователь входного - контроллер запустится.