Питание 12/24 В

Помогите выбрать оптимальную компоновку по питанию. Дилемма родилась вот из-за чего.
На объекте планируется управлять контурами отопления, и, поскольку все известные термоголовки управляются либо 220 В, либо 24 В, тянуть к сантех шкафам 220 В ну как бы не хочется, если есть возможность этого избежать. Поэтому схему управления решено было построить на 24 В, и поэтому придётся комплектовать систему источником на 24 В. Отсюда появилось желание, чтобы не плодить лишние БП и сэкономить место в эл.шкафу, уйти от стереотипа, что слаботочка это 12 В, и построить всё на 24 В. Предполагается следующая схема питания слаботочных потребителей:


На крайний случай при добавлении потребителей с питанием исключительно 12 В, будем использовать одну из АКБ.
Есть несколько узких мест, которые вызывают сомнения, прошу уточнить, всё Ок, или надо переделывать. Прошу с учётом обсуждения Вопросы по WB-MRGB-D - Wiren Board Support сразу считать, что 24 В это будет 27-28 В.
Система содержит следующие устройства, к которым необходимо подключить питание:

  1. Сам контроллер WB. Версия 5.8 с 2 входами питания, к каждому будет подключен свой БП (и БП1, и БП2). Вроде как согласно документации у него 7-28 В (у АЦП тоже 0-28В), но на картинке там же 9-28, а на наклейке на корпусе 9-24. Уточните, пожалуйста.
  2. Устройства по RS-485. Здесь всё Ок до 28 В.
  3. Цифровые датчики на базе микросхемы типа LM393. C ними всё Ок до 36 В.
  4. Эти датчики будут подключены к модулям расширения WBIO-DI-DR. Логика работы датчика предполагает, что в состоянии выкл. на выходе висит напряжение питания, а при срабатывании выход подтянут к земле. Для WBIO проверяли работу с 12 В, всё было хорошо. Если на входах будет висеть ~ 28 В это Ок?
  5. Сервоприводы и термоголовки. Здесь всё Ок.
  6. Питание линий диммирования цветных LED через WB-MRGB-D — обсуждается в соседней ветке Вопросы по WB-MRGB-D - Wiren Board Support.
  7. Температурные датчики типа DS18B20 запитываем от 5 В с контроллера.

Вот здесь Охранная сигнализация и RS-485 @Kilpio рекомендует:

В ветке Выбор блока питания @poglazov также подтверждает предпочтение 24В:

Эти комментарии будут справедливы в нашем случае?

Сейчас реально у контроллера WB5.8 допустимое напряжение по питанию до 40В.
Неразбериха с диапазонами напряжения питания связана с

  1. Небольшими изменениями в ревизиях.
  2. Трактовкой цифр, обычно 24В означает, что допустимое напряжение 24В±10%, т. е. 21.6-26,4В.
  3. Рабочий/рекомендованный диапазон.
    Сейчас стараемся на всех устройства писать 9-28В.

Для WBIO-DI-DR 28 В на входах нормально.

Яков, спасибо. Будем пробовать.

Обратите внимание, что некоторые термоголовки (у Valtec, например) требуют 24В переменного тока.

Да, спасибо. Естессна)