В документации к модулю WB-MWAC v.2 указано, что если датчик протечки расположен в зоне 1 (например, под ванной), то есть требование к цепям питания MWAC: “питаться от блока питания должны только модули MWAC (один или несколько)”.
Подскажите, пожалуйста, насколько это критичное требование, если датчик протечки в зоне 1 пассивный и гальваническая изоляция блока питания рассчитана на номинальное импульсное напряжение в 4000 В? Какие последствия могут быть, если запитать от такого БП MWAC, два привода кранов и 4 модуля WB-MR6C v.2?
Убить эл. током человека в ванной/душе не просто, а очень просто. Поэтому к электроустановкам в таких помещениях предъявляются специальные требования. Они обязательны к исполнению. Если вы не специалист по эл. установкам, вы должны буквально следовать нашим рекомендациям, касающимся безопасности. Если специалист - наши рекомендации вам не нужны, вы можете самостоятельно определять, что и как можно подключать.
Два клеммника питания предназначены для возможности питания от двух источников, если есть такая необходимость. Требования к источнику, приведенные в документации, относятся к обоим. Ну и мы не требуем отдельного источника для каждого MWAC, вы можете запитать несколько от одного или двух источников. Главное - не сажайте на эти линии другие модули бездумно.
Правильно ли я понимаю, что не стоит питать от блока питания MWAC модули, коммутирующие 230В? И ведь сам MWAC коммутирует приводы кранов 230В. Чем в этом плане MWAC отличается от того же MR6C v.2?
Не удивительно ) Ведь у MR6C нет никаких датчиков протечки ))
Максимально конкретизирую вопрос. Выше вы подтвердили, что требование питать от БП только MWAC снимает риски аварийного прилета высокого напряжения при пробое в другом запитанном от этого БП модуле, коммутирующем цепи 230В. С другой стороны, сам MWAC может коммутировать приводы кранов 230В.
Но если от БП запитан один лишь MWAC, то риск один, если же еще одно или два других модуля то риск прилета высокой растет в 2 или 3 раза соответственно.
Вопрос в следующем:
Требование выделенного БП для MWAC направлено только на количественное снижение вероятности риска?
Или
Исполнение MWAC надежней других модулей, коммутирующих 230В, например, в части разделения цепей 230 от СНН?