Питание модуля WB-MWAC v.2

Добрый день!

В документации к модулю WB-MWAC v.2 указано, что если датчик протечки расположен в зоне 1 (например, под ванной), то есть требование к цепям питания MWAC: “питаться от блока питания должны только модули MWAC (один или несколько)”.

Подскажите, пожалуйста, насколько это критичное требование, если датчик протечки в зоне 1 пассивный и гальваническая изоляция блока питания рассчитана на номинальное импульсное напряжение в 4000 В? Какие последствия могут быть, если запитать от такого БП MWAC, два привода кранов и 4 модуля WB-MR6C v.2?

Убить эл. током человека в ванной/душе не просто, а очень просто. Поэтому к электроустановкам в таких помещениях предъявляются специальные требования. Они обязательны к исполнению. Если вы не специалист по эл. установкам, вы должны буквально следовать нашим рекомендациям, касающимся безопасности. Если специалист - наши рекомендации вам не нужны, вы можете самостоятельно определять, что и как можно подключать.

1 лайк

Можно, потому что со стороны приводов не может (в нормальном/аварийном режиме) прийти опасное напряжение.

Нельзя, потому что к модулям подводится опасное напряжение, и в аварийной ситуации с их стороны может прийти на датчик опасное напряжение.

Спасибо за пояснение!