Подача напряжения на краны от WB-MWAC

Если речь вести о такой схеме:
image
то вы можете составить матрицу:

  • по переднему фронту S1 включить К1 и выключить К2;
  • по переднему фронту F1 выключить К1.

А в правилах после переключения К1 через таймаут включать К2.
При потере связи вентиль будет управляться, но питание не будет сниматься. При отключении питания модуля вентиль закроется.

1 лайк