Добрый день! Используем на объекте модуль протечек WB-MWAC v.2. Возник такой вопрос: можно ли как-то избежать закрытия кранов при потере питания на WB?
Как будто, из этой темы следует, что нельзя, ведь при потере питания реле в любом случае примет обратное состояние:
И если при потере питания краны будут открываться, то при подаче питание неизбежно будут закрываться. Я правильно всё понял?
Добрый день!
Вы правильно поняли. При потере питания модуля WB-MWAC v.2, реле переходит в обратное состояние, что приводит к закрытию кранов. Это стандартное поведение для обеспечения безопасности — при восстановлении питания краны тоже переключаются в закрытое состояние.
Если изменить поведение, чтобы краны оставались открытыми при потере питания, это создаст риск неконтролируемого протекания в случае отключения системы.
Но если изменить поведение, чтобы краны оставались открытцми при потере питания, они закроются при его подаче? Или этого всё же можно избажть?
Риски осознаю.