Подключил к WB-MWAC v.2 шаровый кран с электроприводом Gidrolock Ultimate BS 12V. При замыкании GND на OUT крана он закрывается, при размыкании открывается. Соответственно в WB-MWAC v.2 в С подключено GND, в NC - OUT. Все работает. Но при отключении модуля С и NC замыкаются и если кран не обесточен, то он закрывается. Хотелось бы чтобы при отключении WB-MWAC v.2 кран оставался открытым. Как резервный вариант поставлю в щит автомат или переключатель размыкающий контакт OUT крана и NC модуля, но хотелось бы более изящного решения.
Проблема именно в выборе контакта:
-
NC = normally closed = в нормальном состоянии замкнут
-
NO = normally open = в нормальном состоянии разомкнут
-
при отключении питания реле возвращается в нормальное состояние
У вас сейчас:
-
C = GND -
NC = OUT крана
Поэтому при отключении WB-MWAC контакт C–NC снова замыкается, и кран получает команду закрыться. Это штатное поведение переключающего реле.
Чтобы при отключении WB-MWAC кран оставался открытым, нужно делать наоборот:
-
C = GND -
NO = OUT крана
Тогда логика будет такой:
-
реле выключено / модуль обесточен →
C–NOразомкнуты → кран открыт -
реле включено →
C–NOзамкнуты → кран закрывается
Тогда на команду модуля открыть кран закрывается, а на команду закрыть открывается.
особенность гидролока
сделайте виртуальный переключатель который инвертирует состояние им и управляйте
если используете home assistant то еще проще, на его стороне инвертировать
А какие лучше краны взять, чтобы избежать таких костылей? Лучше сдам гидролок обратно и возьму что-то другое.
я предпочитаю Нептун 12в, там отдельные провода на откр/закр
Но смысл ведь такой же, при отключении питания модуля он перекинет + на другой провод нептуна и он закроется?
в моем случае если отключится модуль, то питание и на краны не будет поступать, поэтому ничего не закроется
Добрый день,
Хотелось бы чтобы при отключении WB-MWAC v.2 кран оставался открытым. Как резервный вариант поставлю в щит автомат или переключатель размыкающий контакт OUT крана и NC модуля, но хотелось бы более изящного решения.
Такое поведение является ожидаемым, так как при отсутствии питания и возникновении протечки краны уже будут закрыты, поэтому протечка не произойдёт.
Дополнительно рекомендую использовать резервное питание, например WB-UPS v.3.
Добрый день, удалось ли решить вопрос?