Поведение WB-MWAC v.2 при отключении

Подключил к WB-MWAC v.2 шаровый кран с электроприводом Gidrolock Ultimate BS 12V. При замыкании GND на OUT крана он закрывается, при размыкании открывается. Соответственно в WB-MWAC v.2 в С подключено GND, в NC - OUT. Все работает. Но при отключении модуля С и NC замыкаются и если кран не обесточен, то он закрывается. Хотелось бы чтобы при отключении WB-MWAC v.2 кран оставался открытым. Как резервный вариант поставлю в щит автомат или переключатель размыкающий контакт OUT крана и NC модуля, но хотелось бы более изящного решения.

Проблема именно в выборе контакта:

  • NC = normally closed = в нормальном состоянии замкнут

  • NO = normally open = в нормальном состоянии разомкнут

  • при отключении питания реле возвращается в нормальное состояние

У вас сейчас:

  • C = GND

  • NC = OUT крана

Поэтому при отключении WB-MWAC контакт C–NC снова замыкается, и кран получает команду закрыться. Это штатное поведение переключающего реле.

Чтобы при отключении WB-MWAC кран оставался открытым, нужно делать наоборот:

  • C = GND

  • NO = OUT крана

Тогда логика будет такой:

  • реле выключено / модуль обесточен → C–NO разомкнуты → кран открыт

  • реле включено → C–NO замкнуты → кран закрывается

Тогда на команду модуля открыть кран закрывается, а на команду закрыть открывается.

особенность гидролока
сделайте виртуальный переключатель который инвертирует состояние им и управляйте
если используете home assistant то еще проще, на его стороне инвертировать

А какие лучше краны взять, чтобы избежать таких костылей? Лучше сдам гидролок обратно и возьму что-то другое.

я предпочитаю Нептун 12в, там отдельные провода на откр/закр

Но смысл ведь такой же, при отключении питания модуля он перекинет + на другой провод нептуна и он закроется?

в моем случае если отключится модуль, то питание и на краны не будет поступать, поэтому ничего не закроется

1 лайк

Добрый день,

Хотелось бы чтобы при отключении WB-MWAC v.2 кран оставался открытым. Как резервный вариант поставлю в щит автомат или переключатель размыкающий контакт OUT крана и NC модуля, но хотелось бы более изящного решения.

Такое поведение является ожидаемым, так как при отсутствии питания и возникновении протечки краны уже будут закрыты, поэтому протечка не произойдёт.

Дополнительно рекомендую использовать резервное питание, например WB-UPS v.3.

Добрый день, удалось ли решить вопрос?