Добрый день возможно ли подключение к модулю WB-MWAC датчиков протечки воды с двумя проводами такие как у GIDROLOCK, или необходимы с тремя проводами как у NEPTUN. Какая схема подключения тогда с двумя проводами.
Добрый день. Можно использовать и те и те. К F1—F3 подключается «плюс», а к iGND — «минус».Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board.
Какие преимущества подключения трех проводов третий провод приходит на выход iVout
Дело не в преимуществах, просто другая схемотехника датчика.
Бывают ещё четырёхпроводные - два провода на питание, два - контакты реле…
Добрый день в продолжение разговора хочу уточнить, возможно ли подключение к одному модулю датчиков протечек с различным количеством подключаемых проводов, например три датчика с подключением по 3 проводам и два датчика с подключением по 2 провода
спасибо