Добрый день!
Вот фото лицевой стороны счетчика и контроллера.
Попробовали переставить местами и каждый раз перезагружали контроллер. Не помогло.
Вчера уже оставили только 1 счетчик, сегодня попробовали все действия. Не помогло.
Попробовали другой порт контроллера, тоже не помогло.
Записали видео как ведут себя линии 485 со счётчика, может поможет в решении.
Вот ещё один архив.
diag_output_HCB18V07AC000136_2024-09-27-16.21.43.zip (212,4 КБ)
Because
27.Сентябрь.2024 13:37:26
26
Благодарю за материалы.
Правильно ли я понял по фото, что вы соединили GND порта контроллера и 14-ю клемму электросчетчика?
15 клемма в V+(12), 14 клемма в V-(12), 13 клемма в B, 12 клемма в A. И между V- 2 блоков питания сделана перемычка как вы сказали. А в контроллере GND просто висит в воздухе.
Because
27.Сентябрь.2024 14:01:48
28
Прошу уточнить источник данной информации:
Извините, перепутал 15 клемма в V-(12), а 14 клемма V+(12).
Вот доументация: ce301_303_rp.pdf (energomera.ru)
Пунт 5.3.4.1 стр. 78.
Because
27.Сентябрь.2024 14:19:41
30
Совершенно верно. Таким образом, проверьте пожалуйста проводное соединение:
V- блоков питания должны быть объединены
На единственный электросчетчик на линии должно приходить электропитание в соответствии с (без электропитания порт счетчика работать не будет!):
После того как убедились в корректности монтажа проверьте соединение на контроллере.
Прошу поделиться результатами.
hexprof
27.Сентябрь.2024 18:52:27
31
А так же переподключите A/B правильно. Это витая пара. А не вот так как у Вас.