Подключение электрического счетчика Энергомера CE303 R33

Добрый день!

  1. Вот фото лицевой стороны счетчика и контроллера.

  2. Попробовали переставить местами и каждый раз перезагружали контроллер. Не помогло.
  3. Вчера уже оставили только 1 счетчик, сегодня попробовали все действия. Не помогло.
  4. Попробовали другой порт контроллера, тоже не помогло.

Записали видео как ведут себя линии 485 со счётчика, может поможет в решении.

Вот ещё один архив.
diag_output_HCB18V07AC000136_2024-09-27-16.21.43.zip (212,4 КБ)

Благодарю за материалы.

Правильно ли я понял по фото, что вы соединили GND порта контроллера и 14-ю клемму электросчетчика?

15 клемма в V+(12), 14 клемма в V-(12), 13 клемма в B, 12 клемма в A. И между V- 2 блоков питания сделана перемычка как вы сказали. А в контроллере GND просто висит в воздухе.

Прошу уточнить источник данной информации:

Извините, перепутал 15 клемма в V-(12), а 14 клемма V+(12).
Вот доументация: ce301_303_rp.pdf (energomera.ru)
Пунт 5.3.4.1 стр. 78.

Совершенно верно. Таким образом, проверьте пожалуйста проводное соединение:

  1. V- блоков питания должны быть объединены
  2. На единственный электросчетчик на линии должно приходить электропитание в соответствии с (без электропитания порт счетчика работать не будет!):
    image

После того как убедились в корректности монтажа проверьте соединение на контроллере.
Прошу поделиться результатами.

А так же переподключите A/B правильно. Это витая пара. А не вот так как у Вас.

Здравствуйте.

Удалось решить проблему?