Подключение электрического счетчика Энергомера CE303 R33

Добрый день, имеется контроллер Wiren Board 7 и подключённые к контроллеру 5 счетчиков Энергомера СЕ303 R33 746 JAZ по инструкции.
Что мы желаем получить: данные с счетчика по энергопотреблению и по остальным доступным параметрам.
Что мы имеем: контроллер не видит на линии счетчики.
Что мы сделали:

  • подключили счетчик к контроллеру согласно инструкции;
  • на контроллере настроили подключение согласно инструкции;
  • в устройствах появился данный счётчик, но показаний никаких нет (красный шрифт);

Подскажите, в чем может быть причина или что было сделано не так?

В приложение прикрепляю скриншоты настроек и фото подключения:


Настройки адреса счетчиков

Настройки порта RS485-2

Пример подключения счетчика

Фото серийного номера счетчика

Здравствуйте.

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Также сообщите пожалуйста:

  1. Физические параметры шины (кабель, длина, установлены ли терминаторы)
  2. Используется ли внешний источник питания? Если да, то как подключен?

Благодарю за ответы.

Добрый день!

Уточните ещё, пожалуйста, точную модель счётчика: в заголовке пишете Энергомера CE303 R44, а в описании Энергомера СЕ303 R33 746 JAZ

Добрый день, физические параметры шины:
Кабель - КСВВ 1x5x0,5;
Длинна - примерно 6-7 метров;
Термирующие резисторы отсутствуют.
Для питания используется внешний блок питания на 12в, питание на счётчик приходит.
Вот архив диагностики:

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(179,3 КБ)

Добры день, спасибо за замечание я изменил название темы. Счётчик используется Энергомера СЕ303 R33 746 JAZ.

Благодарю.

Не забудьте, пожалуйста, про схему подключения внешнего блока питания.

кабель имеете ввиду «КСПВ 4х0.5»?

А что значит вопрос как подключен, он подключен по схеме, снизу фаза и ноль, а сверху V+ и V-, они подлечены к счетчикам соответственно с документацией на счетчик, на память клеммы 15 и 14. Питание с блока питания идет 12v на клеммы, полярность сохранена.
Кабель КСВВ 1x4x0.5.

Подключить питание можно множеством способов, часть из которых неверная.

У вас есть проектная документация? Для упрощения понимания коммутации.

Если так, то для питания контроллера и и для питания счетчиков используются разные блоки питания. Для контроллера используется 24v а для счетчиков 12v. От блока 24v идет на WB-UPS v1, и от него на контроллер, а уже с контроллера идет питание на мульти датчики и подобное. От блока 12v питание идет напрямую только на счетчики.

Что подключено к GND порта RS-485?

Порт не изолированный, поэтому при электропитании от разных устройств необходимо объединять клеммы GND разных источников питания.

Если считать контакт 15 -Vпит по документации за GND, то он подключен к V- блока питания 12v.

Прошу прощения, я неясно выразился.

Вопрос был про порт RS-485 контроллера.

Он не заземлен. Не думал что это требуется.

Прошу подключить его согласно инструкции по физическому подключению RS-485. То есть вам следует:

и подключить к GND порта RS-485 контроллера.

Проверьте после этого показания счетчиков в веб интерфейсе контроллера.

Достаточно ли будет заземлить порт контроллера на V- блока питания 12v или нужно подключить к шине заземления?

Здравствуйте.

Цель данного мероприятия - выравнивание «нулевого» потенциала контроллера с «нулевым» потенциалом шины передачи данных RS-485. Поскольку высокий и низкий сигнал A&B сравниваются с «нулевым» потенциалом.

Для этого нужно любым способом объединить «V-» двух блоков питания. В таком случае «нулевой» потенциал шины передачи данных и контроллера будет одинаковым. Что позволит корректно получать данные по Modbus.

Подключили V- блоков питания между собой, данные не появились.
Также замерил напряжение между A и B, получилось 0.5 постоянки.
Ещё произвел замеры напряжения между А и GND, B и GND и он составляет 2.60 и 2.10 соответственно, а на линии с мульти датчиками составляет 2.40 и 2.50.

Благодарю за ожидание.

Прошу перезагрузить контроллер, затем пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Добрый день, вот архив:

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(189,1 КБ)

Здравствуйте. Благодарю за ожидание.
В логах многочисленные ошибки:

WARNING: </dev/ttyRS485-2 9600 7 E 1>: closed due to repetitive errors
  1. Пришлите пожалуйста фото лицевой стороны счетчика полностью.
  2. Попробуйте поменять местами A&B контакты на порте RS-485 контроллера.
  3. Оставьте на шине только один счетчик. Проверьте соединение после перезагрузки контроллера.
  4. Сделайте те же настройки на первом порте контроллера и подключите шину к нему. Проверьте соединение после перезагрузки контроллера.