Добрый день, имеется контроллер Wiren Board 7 и подключённые к контроллеру 5 счетчиков Энергомера СЕ303 R33 746 JAZ по инструкции. Что мы желаем получить: данные с счетчика по энергопотреблению и по остальным доступным параметрам. Что мы имеем: контроллер не видит на линии счетчики. Что мы сделали:
подключили счетчик к контроллеру согласно инструкции;
на контроллере настроили подключение согласно инструкции;
в устройствах появился данный счётчик, но показаний никаких нет (красный шрифт);
Подскажите, в чем может быть причина или что было сделано не так?
В приложение прикрепляю скриншоты настроек и фото подключения:
Добрый день, физические параметры шины:
Кабель - КСВВ 1x5x0,5;
Длинна - примерно 6-7 метров;
Термирующие резисторы отсутствуют.
Для питания используется внешний блок питания на 12в, питание на счётчик приходит.
Вот архив диагностики:
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
А что значит вопрос как подключен, он подключен по схеме, снизу фаза и ноль, а сверху V+ и V-, они подлечены к счетчикам соответственно с документацией на счетчик, на память клеммы 15 и 14. Питание с блока питания идет 12v на клеммы, полярность сохранена.
Кабель КСВВ 1x4x0.5.
Если так, то для питания контроллера и и для питания счетчиков используются разные блоки питания. Для контроллера используется 24v а для счетчиков 12v. От блока 24v идет на WB-UPS v1, и от него на контроллер, а уже с контроллера идет питание на мульти датчики и подобное. От блока 12v питание идет напрямую только на счетчики.
Цель данного мероприятия - выравнивание «нулевого» потенциала контроллера с «нулевым» потенциалом шины передачи данных RS-485. Поскольку высокий и низкий сигнал A&B сравниваются с «нулевым» потенциалом.
Для этого нужно любым способом объединить «V-» двух блоков питания. В таком случае «нулевой» потенциал шины передачи данных и контроллера будет одинаковым. Что позволит корректно получать данные по Modbus.
Подключили V- блоков питания между собой, данные не появились.
Также замерил напряжение между A и B, получилось 0.5 постоянки.
Ещё произвел замеры напряжения между А и GND, B и GND и он составляет 2.60 и 2.10 соответственно, а на линии с мульти датчиками составляет 2.40 и 2.50.