Подключение ИБП по modbus

Добрый день!
ЕстьИБП Hiden Control HS20-3024 PRO (ИБП Hiden Control HS20-3024 PRO - Москва)
У него есть выход RS-485/Modbus.

При подключении ИБП к wirenbord пропадают все устройства видящие на этом канале. Что делаю не так?

Здравствуйте.
Для диагностики вашей проблемы нужно больше информации. Опишите, пожалуйста, проблему по пунктам, указанным в приветственном сообщении: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!

Либо неверно подключили устройство к шине (проверьте тщательно), либо у девайса кривой модбас. Сталкивался с таким, когда при подключении левого китайского устройства отваливалась вся шина и даже уходил в непонятное состояние шлюз Moxa 485-Eth, которому помогала только перезагрузка. После чего левое устройство отправлялось в утиль.

Вот устройства на этой шине


Данные диагностики
diag_output_AQPSCIY4_2023-07-21-08.17.31.zip (174,0 КБ)

Документация на ИБП

HS20_big.pdf (4,9 МБ)

Получается ли у вас подключиться к ИБП без других устройств на шине? Чтобы на шине был только ИБП.

К сожалению, проверить не получится

Почему?

Особенность прокладки провода, идет последовательное подключение между устройствами в разных комнатах

Ну клеммник же с других устройств WB можно временно снять.

Вытащил клемники, оставил только ИБП. В меню сканирования устройства нет

Попробуйте установить связь с ИБП по данной инструкции. На шине оставить только ИБП.

Данный функционал сканирует устройства Wiren Board.

1 лайк

Возникли ли у вас вопросы по инструкции подключения сторонних устройств?

GND контроллера и GND ИБП соединены? Посмотрите статью.