Подключение пульта с датчиком СО2 / Sensor + CO2

Добрый день!
запускаю сканирование, но сенсор Сенсорный пульт с датчиком СО2 / Sensor + CO2 не находится. Есть ли где то готовый драйвер?

Здравствуйте, ничего не понятно. Какое сканирование запускаете, какое ПО используете и что хотите от панели.

Опишите, пожалуйста, свою проблему по формуле.

Добрый вечер.

есть wirenboard 7 c версией ПО 202306191252_wb-2304_bullseye_wb7x.fit (скачал и установил)

есть пульт управления приточной вентиляцией:

соединил WB7 и пульт по RS485. Других устройств нет.

В веб интерфейсе WB в разделе Настройки - Сканирование запускаю сканировать. На пульте в это время высвечивается ошибка 485 и сканирование не находит никаких устройств.

что мне необходимо сделать, что бы пульт был найден?

Добрый день.

Сканирование подразумевает наличие в устройстве “стандартных” Modbus регистров Wirenboard.
Ну и для устройств стороннего производства - работать не будет.

Выполнить команду по аналогии с описанной тут: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Смнив параметры связи и регистры на те, которые актуальны для устройства.

Вообще описание подключения можно посмотреть в cтатье: Подключение стороннего Modbus-устройства к контроллеру Wiren Board — Wiren Board