Подключение счетчика MAP3ET в сети с изолированной нейтралью

При применении трехфазного счетчика MAP3ET в трехфазной сети с изолированной нейтралью после разделительного трансформатора возникла следующая проблема:
устройство контроля изоляции показывает сопротивление токоведущих цепей относительно земли 240 кОм, что не соответствует требованиям для работы системы.
В руководстве по эксплуатации не описана схема подключения счетчика в системах IT.
Прошу подсказать возможность применения данного счетчика в указанной выше системе, если есть такая возможность, то указать схему его правильного подключения, что бы сопротивление изоляции было не менее 1 МОм.

Добрый день!

Действительно, у нас ничего нет о возможности применения MAP3ET в системах IT.

Уточню у инженеров этот момент.

Клеммы счетчика имеют гальваническую связь через резистивные делители, поэтому сопротивление менее 1 МОм вполне возможно.

В одной из тем ранее (для сети вообще без нейтрали) предлагался инженерами Wirenboard вариант включения через трансформаторы напряжения (треугольник/звезда).

Возможно, решение где-то рядом – фактически ещё один разделительный трансформатор (звезда/звезда, из трех раздельных измерительных трансформаторов напряжений) между уже сетью с типом заземления системы IT и собственно счетчиком?

Вот только значения сопротивлений этих делителей ранее приводились иные.

Добрый день!

Вам еще нужна моя помощь?

Да. Вопрос еще актуален.

Здравствуйте, прошу прощения за поздний ответ.

Подскажите, пожалуйста, какими нормативными актами регламентировано требование к сопротивлению изоляции не менее 1 МОм для счётчика?
Сопротивление относительно земли в указанных вами пределах (240 кОм) получается, если перед измерением замкнуть на счётчике три фазные клеммы и N.

Полагаю, что для подключения счётчика к системе IT при требовании к сопротивлению изоляции не менее 1 МОм могло бы подойти подключение через гальванически развязанные трансформаторы напряжения, как указал @ang-hm. Допустимый диапазон измерения напряжения от 3 до 265 В с погрешностью ±0,5 % позволил бы реализовать такое решение без ущерба для точности измерений, а коэффициент трансформации можно было бы учесть последующим пересчётом измеренных значений в системе верхнего уровня.

Однако в счётчиках WB-MAP не предусмотрена работа через трансформаторы напряжения: такое подключение не тестировалось и, соответственно, не описано в документации. Кроме того, подходящего набора измерительных трансформаторов напряжения для уровня 0,4 кВ мне найти не удалось.

Возможно просто разделительные 1:1 подошли бы, раз звезда/звезда и исходно было прямое подключение.
Тут уже разные вопросы точности могут быть, с которыми лучше разбираться уже ттому, кто будет реализовывать/эксплуатировать.
Не знаю даже, существуют ли такие именно измерительные (по точности) в принципе –просто повторил виденную здесь же идею, посчитав её логичной.

Хотя вот тут Измерительные трансформаторы напряжения, наравне с измерительным 300 В / 1 В предлагают на заказ, насколько понял, до 360 В / 4 В. Возможно кто-то где-то и 1:1 делает.

Здравствуйте!

Сопротивление измеряется между тремя фазными проводниками с нейтралью и заземлением.

Фазные проводники имеют гальваническую связь между собой и с нейтралью через вторичную обмотку разделительного трансформатора.

Подскажите, возможно ли в нашем случае использование счетчика без подключения его контакта PE к заземляющему устройству. Насколько это отразится на его функционировании и показаниях?

Примечание - прибор не используется для коммерческого учета ЭЭ, только технологические измерения.

я думаю, что это виноват блок питания, который есть внутри WB-MAP3ET для его питания от фазных напряжений. Его можно отключить. Самое простое - выпаять/выкусить шесть больших чёрных диодов с задней стороны платы, прямо рядом с клеммниками фаз.

Если вам не нужно питание от фаз, то можете сделать это сами, к потере гарантии это не приведёт.

Но если сопротивление проверяют просто омметром на маленьких напряжениях, то виноват точно не блок питания. Вы можете попробовать просто не подключать PE. Это увеличит сопротивление ровно в два раза.

Здравствуйте!

Наличие или отсутствие заземляющего проводника на клемме PE необходимо для обеспечения безопасности и не влияет на точность измерений прибора.

Примечание - прибор не используется для коммерческого учета ЭЭ, только технологические измерения.

Приборы WB-MAP для коммерческого учёта не подойдут.