WB-MAP3E -- уточнение поведения при измерении линейных напряжений, и поведения при использованиии в однофазной сети

Здравствуйте!

Появилось несколько вопроса по документации к измерителю параметров электрической сети WB-MAP3E. Если они результат недостаточно внимательного ознакомления с документацией – прошу подсказать, где именно можно найти ответы.

  1. Указанные в списке Modbus-регистров WB-MAP3E(T), прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board значения линейного напряжения между фазами U L1-L2, U L2-L3, U L3-L1 фактически измеряются или только вычисляются на основании измерения фазного напряжения Urms L1, Urms L2, Urms L1 и чего-то ещё? Иными словами, “сколько в WB-MAP3E независимых вольтметров”, только 3 включенных звездой с центром в N или 6 – ещё 3 дополнительно треугольником с вершинами L1, L2, L3?

  2. При использовании в однофазной сети, может ли один счетчик использоваться для измерения напряжение в разных точках, когда точки подключения L1, L2, L3 могут иметь разный потенциал относительно общей точки N (необязательно собственно нейтральный проводник)?
    Допустимо ли наличие потенциала между N и PE? До какой величины?

Дополнительно, не совсем понятно, насколько корректно будет определяться напряжение, если соответствующий токовой трансформатор не может определить ток (он отсутствует или слишком мал)?

Добрый день.

АЦП в счетчике три. Соответственно есть три вектора напряжения, линейное - естественно вычисляется как разница между фазными векторами прямо внутри специализированной микросхемы. Точно так же как в большинстве аналогичных счетчиков. Да, три звездой.

Да.

Точно допустимо, но величину - не могу назвать сразу, проконсультируюсь.

Наприяжение - будет измеряться и в случае отсутствия токового трансформатора.

Здравствуйте!

Понял, спасибо! Раз используется векторная сумма с учетом сдвига фаз, то придется в однофазном случае тоже считать напряжение между ними отдельно.

Было бы очень желательно это узнать – какое максимальное напряжение может быть между N и PE.

Как и более формально, допускается ли использование MAP3E в электроустановках с системой заземления TT (независимая от PEN или N “локальная земля” на PE ) и IT (изолированная нейтраль и “локальная земля” – генератор, инвертор)?

А также (это уже любопытство для полноты ситуаций и возможного источника пополнения документации) – возможно ли применение MAP3E в ситуации “изолированные выводы генератора без заземления в принципе”, например, на колесном транспортном средстве при работе генератора в движении – куда тогда правильно подключать PE?. Объединять с N?

Это хорошо.
Правда, в вопросе предполагалось отсутствие тока, а на не самого токового трансформатора…
Но тоже интересный вопрос – если действительно не будет подключения трансформатора на одном из каналов (например, провод оборвался), кроме невозможности корректно определять мощность/потребление/что-то ещё, какие ещё могут быть негативные последствия? Особенно с точки зрения безопасности?
Кстати, а сам факт обрыва/отсутствия токового трансформатора как-то контролируется?

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.