Здравствуйте!
Прошу ответить на ряд вопросов по допустимости использования и схемам включения счетчика WB-MAP6S при разных сисемах заземления. Сходные общие вопросы остались без ответа в другой теме про WB-MAP3E – уточнена формулировка темы и устройство, интересует именно WB-MAP6S (далее – счетчик). Вопросов несколько, но они все по сути об одном – о не найденных в документации особенностях подключения счетчика в принципиально разных ситуациях.
-
Какое максимальное напряжение может быть между клеммами N и PE, без повреждения счетчика?
-
Допускается ли использование счетчика в электроустановках с системой заземления TT (независимая от N “локальная земля” на PE – ещё встречается разводка к домам от ВЛ с неизолированными проводами)? Есть ли и какие особенности схемы включения?
-
Допускается ли использование счетчика в электроустановках с системой заземления IT (изолированная нейтраль I и “локальная земля” – например генератор или инвертор, где контакт защитного проводника в розетке для подключения нагрузки и точка подключения заземляющего проводника от внешнего заземлителя не соединены с одним из полюсов)? Есть ли и какие особенности схемы включения?
-
Допускается ли использование счетчика в электроустановках с системой заземления TN-C с совмещенным нулевым защитным проводником PEN? Есть ли и какие особенности схемы включения при остуствии разделения на N и PE?
-
Возможно ли применение счетчика в ситуации “изолированные выводы генератора без заземления в принципе”, например, на колесном транспортном средстве при работе генератора в движении? Есть ли и какие особенности схемы включения – куда тогда правильно подключать какую из кллемм PE и N?
Заранее благодарю за ответы!